Добрый день.
Поделитесь, пожалуйста, простой программой, в которой бы контроллер овен связывался с TRACE MODE 6 через Ethernet по протоколу Modbus TCP через OPC сервер. Ну или что нибудь похожее ОВЕН -> (...) ->TRACE MODE 6
Спасибо.
Добрый день.
Поделитесь, пожалуйста, простой программой, в которой бы контроллер овен связывался с TRACE MODE 6 через Ethernet по протоколу Modbus TCP через OPC сервер. Ну или что нибудь похожее ОВЕН -> (...) ->TRACE MODE 6
Спасибо.
Последний раз редактировалось nurekil; 21.11.2015 в 04:40.
Можно и напрямую. В слое источники/приёмники выбираем Группу ModBus - в ней создаём нужный компонент, например Rin_Float - для входящих вещественных значений.
Затем редактируем Имя, если нужен Ethernet - выбираем в группе Параметры тип протокола TCP/IP, также меняем Канал на нужный нам (это и есть начальный адрес регистра МодБас для переменной float-real).
Далее прописываем IP адрес ПЛК в соответствующем поле. Проверяем направление и формат нашей переменной.
Далее "переносим" данный компонент в слой Система и в нужный нам узел (например RTM_1) - мы создали канал методом автопостроения.
Открываем на редактирование наш узел (например RTM_1) и прописываем в поле "IP адрес" IP адрес компьютера, на котором будет крутиться АРМ. Для первичной настройки желательно чтобы IP адреса ПЛК и ПК были из одной подсети.
Далее "компилируем" проект (сохраняем для МРВ) и в папку RTM_1 вашего проекта кладем файл modbus.set, содержимое которого - число "2" - взято из справки ТМ (можно создать в любом текстовом редакторе, СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ ВЕРСИИ TRACE MODE 6.08).
Запускаем ПЛК, Запускаем стреду исполения на ПК, радуемся.
Последний раз редактировалось _AJ_; 11.01.2016 в 19:27.
С уважением, _AJ_