Тема: Использования приборов ОВЕН с Trace Mode.

  1. #1

    По умолчанию scada сторонних

    Уважаемые господа! Имеет ли кто нибудь опыт применения TRACE MODE в купе с приборами ОВЕН. Поделитесь!

  2. #2

    По умолчанию

    ставим орс сервер, дальше создаем проект в тм6... добавляем ссылки на наш сервер.. и все работает..
    (это идеальный вариант
    в тм6 есть пример проекта, у них на форуме был пример подключения даже трм1...
    я долго мучался настраивал тм6 - удачно..
    но работаем все равно на овенской программе

  3. #3

    По умолчанию

    Trace Mode от AdAstra Лучше любой западной SCADA системы по соотнешению цена/Качество. Лично я сделал с приборами ОВЕН и Trace Mode Около 10 проектов рально работающих на производстве!!

  4. #4

    По умолчанию

    пользовались до сегодняшнего дня ОРМ1.2х (версию не помню сейчас)
    а сегодня все перевел на ТМ6, но с тем условием, что архивы делается в
    формате базы ОРМ.
    и просматриваются с помощью ORV..
    + не пришлось обучать людей новой программе
    + не пришлось выдумывать свою.

    но вот проблемы... я сейчас дома, а на месте - что-то уже не работает

    ТМ6 стоит лишь бесплатный монитор, в этом, наверное, и кроются проблемы.

  5. #5

    Thumbs up Сдал проект

    точно... так и было.
    настроил всю систему
    приборы:
    ОВЕН ТРМ1, ТРМ201, СИ8
    Програмная часть:
    ОРС сервер ОВЕН -> Трейс Мод 6 -> БД Access
    На рабочем месте установлена ORV (owen`ская программа просмотра архива из ОРМ1)

    организовал удаленный просмотр графиков тех процесса.
    У технолога КПК, он при необходимости подключается к сети и просматривает необходимые параметры.

    В выходные контроллирует работу людей из дома.
    ОВЕН + ТРЕЙС МОД
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (37.2 Кб, Просмотров: 107)

  6. #6

    Question Остановка обмена ОРС сервера с приборами

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, по какой причине может останавливаться опрос приборов в OPC сервере.
    При совместной работе OPC сервера и МРВ Trace Mode 6 через неопределённый промежуток времени (1 - 40 мин) вдруг останавливается опрос параметров (их около 50) приборов ОВЕН (12шт). В окне статистики работы сервера "Информация" перестают записываются новые данные и в МРВ ТМ6, соответственно, не поступают.

    Скорость обмена с сети RS-485 - 115кбод, время опроса всех пар-ров -
    2.78сек, интервал опроса - 4сек.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleyx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, по какой причине может останавливаться опрос приборов в OPC сервере.
    При совместной работе OPC сервера и МРВ Trace Mode 6 через неопределённый промежуток времени (1 - 40 мин) вдруг останавливается опрос параметров (их около 50) приборов ОВЕН (12шт). В окне статистики работы сервера "Информация" перестают записываются новые данные и в МРВ ТМ6, соответственно, не поступают.

    Скорость обмена с сети RS-485 - 115кбод, время опроса всех пар-ров -
    2.78сек, интервал опроса - 4сек.
    Этот глюк наблюдается регулярно также при работе ТРМ151 с OPM 2.2. Замечено, что он проявляется при одновременном просмотре вьювером архивов и работающем мониторе. Имхо, результат работы П.М.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 12.07.2007 в 15:14.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleyx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, по какой причине может останавливаться опрос приборов в OPC сервере.
    При совместной работе OPC сервера и МРВ Trace Mode 6 через неопределённый промежуток времени (1 - 40 мин) вдруг останавливается опрос параметров (их около 50) приборов ОВЕН (12шт). В окне статистики работы сервера "Информация" перестают записываются новые данные и в МРВ ТМ6, соответственно, не поступают.

    Скорость обмена с сети RS-485 - 115кбод, время опроса всех пар-ров -
    2.78сек, интервал опроса - 4сек.
    Возможно бесплатный монитор ТМ6 через 1 час выключает опрос всех параметров. Для проверки запустите второй клиент opc - наприме Matricon OPC explorer и подпишитесь на несколько тегов. Если через указанное время останутся только они - проблема в ТМ6, иначе в приборах...? или в OPC сервере...? Честно говоря первый раз о такой проблеме слышу.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.07.2007
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Скиньте кто нибудь Trace Mode 6 на почтовый ящик (хотя-бы демку)
    kriz-berdown@mail.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день!

    Возможно ли при помощи TRACE MODE вмешиваться в настройки ПИД регуляторов, таймеров, зашитые в ПЛК 150 (настройки коэффициентов p,i,d, а также менять уставки)?

    Спасибо за ответ.