Тема: Преобразование сигнала Д2-ММ

  1. #1

    По умолчанию Преобразование сигнала Д2-ММ

    Всем доброго дня.
    Задача: автоматизация блока управления гидропередачей (автоматическая коробка передач).
    Проблем с написанием алгоритмов нет, есть проблема в обработке входного сигнала от тахометра.
    Используется первичный преобразователь частоты вращения Д2-ММ (ДТЭ-2) - трехфазный тахогенератор с частотой напряжения пропорциональной частоте вращения. Как мне преобразовать сигнал из частоты синусоидальной в понятный сигнал для ПЛК (дискретный частотный сигнал, аналоговый вход)?
    Сейчас остановился на решении выпрямлять синусоиду через аналоговый компаратор.
    Кто сталкивался с подобными преобразованиями и как их реализовал?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно формировать импульсы при переходе синусоиды через ноль, а далее мерить период следования импульсов. Для измерения периода следования импульсов хорошо подойдет новый ПЛК110.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    из синусоиды в прямоугольные можно NE555 применить вроде. только уровни согласовать.

  4. #4

    По умолчанию

    Сделай так и считай импульсы за точно фиксированный интервал.
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Как понять частотой напряжения? Напряжение меняется или частота или и то и другое. Если частотный сигнал, то уже выше написали, если напряжение, то обычный трехфазный выпрямитель и делитель напряжения и аналоговый вход.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Как понять частотой напряжения? Напряжение меняется или частота или и то и другое. Если частотный сигнал, то уже выше написали, если напряжение, то обычный трехфазный выпрямитель и делитель напряжения и аналоговый вход.
    Игорюня, ты внимательно первый пост прочти, там все четко прописано.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сделай так и считай импульсы за точно фиксированный интервал.
    ВОЛЬД, Спасибо за варианты.
    Пока решил найти оптрон и выпрямить частоту через него (по ТЗ должна быть гальваническая развязка).
    Завтра посмотрю выходной сигнал на осциллографе, интересно на что похожа синусоида.
    Измерял зависимость выходного напряжения от частоты вращения. В рабочем диапазоне частоты зависимость линейная. Можно воткнуть выпрямительный мост и завести выходное напряжение на аналоговый вход контроллера. Во всем диапазоне измерения напряжение на выходе с первичного преобразователя 0-50В. Придется как-то преобразовать в 0-10В, что бы было понятно контроллеру. Пока вопрос как?
    Как по моему, забрать сигнал от первичного преобразователя в виде напряжения будет более точным измерением нежели считать выпрямленную частоту.

  8. #8

    По умолчанию

    Но в любом случае буду пробовать оба варианта (с мостом и с выпрямителем частоты-компаратором/оптроном/транзистором)

  9. #9

    По умолчанию

    Действующее значение напряжения от частоты не зависит. По этой причине пытаться выпрямить напряжение и мерить его бесполезное занятие. Надо мерить частоту сигнала датчика, которая прямо-пропорциональна частоте вращения ротора.
    Если нужна гальваническая развязка, то это легко сделать.

  10. #10

    По умолчанию

    1.JPG
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Действующее значение напряжения от частоты не зависит. По этой причине пытаться выпрямить напряжение и мерить его бесполезное занятие. Надо мерить частоту сигнала датчика, которая прямо-пропорциональна частоте вращения ротора.
    Если нужна гальваническая развязка, то это легко сделать.
    Как это не зависит? (см. вложения)
    У меня есть 2 блока управления гидропередачей. Один построен с использованием моста для преобразования выходного сигнала, другой с оптроном.
    Оба работают. В случае с мостом, уставка переключения задается с помощью резистора (схема на аналоговых компонентах). Значит зависимость пропорциональная.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразование сигнала 4...20 мА в физ. велечину
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 14:23
  2. мм.рт.ст или па?
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 09:50
  3. проблема с бп15б-д2-24
    от CmpaHHUk69rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:05
  4. БП15Б - Д2 – 24
    от bango в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 00:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •