Тема: ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.

  1. #1

    По умолчанию ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.

    Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
    Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
    Вопрос: Как масштабировать сигнал?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
    Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
    Вопрос: Как масштабировать сигнал?
    Нужно писать макрос для применяемого термопреобразователя, или взять готовый, если у вас Pt1000.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
    Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
    Вопрос: Как масштабировать сигнал?
    1) Работай с термопреобразователями с выходом 4-20ма. (с прямым подключением pt1000 всё очень весело, начиная с точности)
    2)В ОЛ в свойствах входа настрой верхнюю и нижнюю границы, а так-же время фильтрации сигнала.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1)(с прямым подключением pt1000 всё очень весело, начиная с точности).
    А в чем веселье? К чему готовиться?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    А в чем веселье? К чему готовиться?
    Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
    Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
    Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
    Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
    Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
    Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
    Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.
    Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
    1. Защита от помех - мероприятия по защите
    2. Пересчёт в градусы - есть макрос
    3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
    Все три момента: или я ошибаюсь где-то?

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
    1. Защита от помех - мероприятия по защите
    2. Пересчёт в градусы - есть макрос
    3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
    Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
    не стоит бояться, главное не пренебрегать правилами прокладки измерительных цепей, у пт1000 где то 4 ома на градус, точность получится не плохая...ну уж если совсем страшно, тогда кабель экранированный со всеми вытекающими.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!

  9. #9

    По умолчанию

    Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
    все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
    Потребуется не только третий провод, но и второй канал АЦП. А величина компенсируемой ошибки у Pt1000 в 20 раз меньше, чем у Pt50. Pt1000 для того и выпускают, чтобы можно было работать по двухпроводной схеме.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Термопреобразователи сопротивления ДТС-174
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:16
  5. ТРМ133 + термопреобразователи
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •