Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54

Тема: Опрос программируемых реле с помощью ОВЕН ОРС сервер.

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2013
    Адрес
    Рыбница, Приднестровье
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Если облако "узнает" прибор по номеру, то зачем вообще какие-то адреса?! Ну ладно, этот разговор проблемы не решает, поэтому нет смысла его продолжать. Будем искать другие пути, чтобы работать без облака со своим сервером данных.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    MrLonely, адрес нужен, чтобы прибор внутри сети мог получить доступ к Интернет и тем самым получить доступ к облаку. Как бы одно другому не мешает.

    OPC вроде как может работать с облаком. Но если вам не надо, меняйте ПЕ и создавайте свое облако. Иначе никак.

  3. #43

    По умолчанию

    Здравствуйте

    У нас такая проблема.

    При опросе ОРС-сервером МДВВ иногда проскакивает "очередной байт пакета не пришел в назначенное время", при этом на МДВВ иногда мигает светодиод "Авария", и начинает происходить сбой в работе.

    Проблема начинает проявляться спустя 3-5 минут после начала работы.

    С чем это может быть связано?
    Может можно устранить проблему с помощью каких-нибудь настроек МДВВ или ОРС-сервера?

  4. #44

    По умолчанию

    Здравствуйте, попробуйте поставить паузу между запросами 20 мс. в OPC

  5. #45

    По умолчанию

    Здравствуйте! Рабочий ли вариант следующей схемы:
    ПР200 - Moxa NPort 5130 (преобразователь интерфейсов RS-485 в Ethernet) - LAN - АРМ с ПО Owen OPC-server - Simple-Scada.
    Овен с Моксой подружится?

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    uvyaz Если Овен OPC не умеет работать напрямую с COM портом поверх TCP (Com over TCP) то ставится виртуальный COM порт и все подружится.
    Виртуальный COM порт либо от самой Moxa, либо Tibbo VPS manager либо еще подобные. С этим проблем нет.

  7. #47
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Лучше MGATE MB3180 если не приобрели ещё...тут вопрос это у вас будет единственное соединение точка точка?
    ...Веселись юноша в юности своей...

  8. #48

    По умолчанию

    Виртуальный COM-порт от Mоксы будет. Спасибо, будем пробовать.

  9. #49

    По умолчанию

    Moxa NPort уже приобрели, виртуальный COM-порт он сам создает. А не единственное соединение точка-точка не поддерживается?

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Моха позволяет до 5-ти соединений. Но так как у вас за Moxa устройство с RS485 то опрашивать его разными мастерами возможно только при синхронизации времени между мастерами. При одновременных запросах будут происходит коллизии..
    Ну а подключение непосредственно к OPC серверу во многом зависит от настроек безопасности ОС...

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:07
  2. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 13:30
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:43
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •