Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А

    Добрый день, есть датчик у которого на выходе напряжение от 11.3 - 12.0 В.
    Есть необходимость подключить его к МВ110-8А.
    Как правильно это сделать?

    Большое спасибо!
    -ap

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    поставить делитель напряжения. у 8А только 0-1В вроде входы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    поставить делитель напряжения. у 8А только 0-1В вроде входы.
    Собственно, я так и планирую. Подключаю датчик через сопротивление, скажем, в 1 кОм и все?
    При этом шунтирующее сопротивление все равно нужно?

    -ap

  4. #4

    По умолчанию

    Тебе надо непременно повысить свой теоретический уровень. Обязательно прочти это:

    http://zpostbox.ru/delitel_napryazheniya.html

    http://wiki.amperka.ru/схемотехника:делитель-напряжения