Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.
Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.
При связи через екон, нет стабильного соединения: из 10 запросов в лучшем случае только 1 ответ получает ОПС Лектус, при этом если ту же конфигурацию запустить через ком порт напрямую, связь стабильная и без потерь. Так же если ту же конфигурацию проекта запустить через МОХА проблем с потерями пакетов не наблюдается, это то что касаемо СПК107.
Так же был проведен эксперимент по обмену через екон с контроллером Сегнетикс, контроллер в сети находит, но подключиться к нему или загрузить проект - не удается.
Есть еще пример где пытались обмениваться через екон с устройствами термометрии, - результат - 0, нет связи. через МОХА работает - без сбоев.
Екон пробовали и с заводскими настройками, и с измененными настройками. Результат одинаковый.
Хотелось бы все-таки уточнить: это мы что-то делаем не так (может нужно сделать какие-то особенные настройки и (или) действия, что бы все это заработало) или же это новый ПОЛУФАБРИКАТ ОВЕНА.
И если это все-таки полуфабрикат, то возможно ли его вернуть обратно заводу-изготовителю???
не можем считать данные с СПК. Все делаем по РЭ, но в ответ тишина ...
Можно поинтересоваться, а зачем такой эээээ странный путь с протоколом gateway через не понятное и дорогое устройство?
Не говоря про то, что последовательном порту поддержка протокола gateway не заявлена?
Последний раз редактировалось ASo; 15.11.2015 в 19:20.
Последний раз редактировалось CEkip; 15.11.2015 в 19:34.
Ушлые ребята. Скинули залежалый товар.
Когда на объекте возникли проблемы с ПЛК308, который брался под аналогичные задачи, то выкрутился поставив ПЛК110-60. Просто только по тому что у него 3 интерфейса на борту плюс порт Ethernet. По которому и шла связь со скадой.
Так и стоит, без подключенных дискретных входов-выходов.
Вон он, крайний справа.
111.jpg
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
СПК 107 с правильным конвертором MODBUS RTU-MODBUS TCP действительно дешевле. Конвертор стоит <6000 руб. Если только для этого.
В теперь по пунктам:
1. Вы проверили, что виртуальный COM порт поднялся и пропускает через себя данные?
2. Вы попробовали подключиться к COM порту СПК 107 OPC Codesys напрямую?