Тема: СПК107 > ЕКОН > Скада

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СПК107 > ЕКОН > Скада

    Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.
    Что конкретно не получается?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Что конкретно не получается?
    При связи через екон, нет стабильного соединения: из 10 запросов в лучшем случае только 1 ответ получает ОПС Лектус, при этом если ту же конфигурацию запустить через ком порт напрямую, связь стабильная и без потерь. Так же если ту же конфигурацию проекта запустить через МОХА проблем с потерями пакетов не наблюдается, это то что касаемо СПК107.
    Так же был проведен эксперимент по обмену через екон с контроллером Сегнетикс, контроллер в сети находит, но подключиться к нему или загрузить проект - не удается.
    Есть еще пример где пытались обмениваться через екон с устройствами термометрии, - результат - 0, нет связи. через МОХА работает - без сбоев.
    Екон пробовали и с заводскими настройками, и с измененными настройками. Результат одинаковый.
    Хотелось бы все-таки уточнить: это мы что-то делаем не так (может нужно сделать какие-то особенные настройки и (или) действия, что бы все это заработало) или же это новый ПОЛУФАБРИКАТ ОВЕНА.

    И если это все-таки полуфабрикат, то возможно ли его вернуть обратно заводу-изготовителю???

  4. #4

    По умолчанию

    не можем считать данные с СПК. Все делаем по РЭ, но в ответ тишина ...

  5. #5

    По умолчанию

    Можно поинтересоваться, а зачем такой эээээ странный путь с протоколом gateway через не понятное и дорогое устройство?
    Не говоря про то, что последовательном порту поддержка протокола gateway не заявлена?
    Последний раз редактировалось ASo; 15.11.2015 в 19:20.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Можно поинтересоваться, а зачем такой эээээ странный путь с протоколом gateway через не понятное и дорогое устройство?
    Не говоря про то, что последовательном порту поддержка протокола gateway не заявлена?
    Все должно было быть проще СПК207 - 6 шт, дальше свитч и компьютер, но ... некоторые дилеры проехали заказчику по ушам что дескать СПК107 дешевле, а функции теже. А потом когда выяснилось что еще и подключать нужно к Скада, то сунули и это не понятное устройство ...
    Последний раз редактировалось CEkip; 15.11.2015 в 19:34.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    ... некоторые дилеры проехали заказчику по ушам что дескать СПК107 дешевле, а функции теже. А потом когда выяснилось что еще и подключать нужно с Скада, то сунули и это не понятное устройство ...
    Ушлые ребята. Скинули залежалый товар.

    Когда на объекте возникли проблемы с ПЛК308, который брался под аналогичные задачи, то выкрутился поставив ПЛК110-60. Просто только по тому что у него 3 интерфейса на борту плюс порт Ethernet. По которому и шла связь со скадой.
    Так и стоит, без подключенных дискретных входов-выходов.
    Вон он, крайний справа.
    111.jpg
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Ушлые ребята. Скинули залежалый товар.

    Когда на объекте возникли проблемы с ПЛК308, который брался под аналогичные задачи, то выкрутился поставив ПЛК110-60. Просто только по тому что у него 3 интерфейса на борту плюс порт Ethernet. По которому и шла связь со скадой.
    Так и стоит, без подключенных дискретных входов-выходов.
    Вон он, крайний справа.
    111.jpg
    по поводу ПЛК110, у него порт Ethernet поддерживает многосокетовый режим? (то есть может ли общаться сразу с несколькими устройствами, в частности может ли его опрашивать СКАДА и Панель оператора по МОДБУС ТСП одновременно, у меня не получилось этого добиться)

  9. #9

    По умолчанию

    СПК 107 с правильным конвертором MODBUS RTU-MODBUS TCP действительно дешевле. Конвертор стоит <6000 руб. Если только для этого.

    В теперь по пунктам:
    1. Вы проверили, что виртуальный COM порт поднялся и пропускает через себя данные?
    2. Вы попробовали подключиться к COM порту СПК 107 OPC Codesys напрямую?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    СПК 107 с правильным конвертором MODBUS RTU-MODBUS TCP действительно дешевле. Конвертор стоит <6000 руб. Если только для этого.

    В теперь по пунктам:
    1. Вы проверили, что виртуальный COM порт поднялся и пропускает через себя данные?
    2. Вы попробовали подключиться к COM порту СПК 107 OPC Codesys напрямую?
    ->1. да через виртуальный порт данные ходят, с другими устройствами - проверенно
    ->2. нет не пробовали

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8