Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: СПК107 > ЕКОН > Скада

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Ушлые ребята. Скинули залежалый товар.

    Когда на объекте возникли проблемы с ПЛК308, который брался под аналогичные задачи, то выкрутился поставив ПЛК110-60. Просто только по тому что у него 3 интерфейса на борту плюс порт Ethernet. По которому и шла связь со скадой.
    Так и стоит, без подключенных дискретных входов-выходов.
    Вон он, крайний справа.
    Вложение 20836
    по поводу ПЛК110, у него порт Ethernet поддерживает многосокетовый режим? (то есть может ли общаться сразу с несколькими устройствами, в частности может ли его опрашивать СКАДА и Панель оператора по МОДБУС ТСП одновременно, у меня не получилось этого добиться)

  2. #12

    По умолчанию

    Если Вы собираетесь использовать ПЛК110 исключительно в качестве конвертора протоколов - это дорогой и трудоемкое устройство для данной цели.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Беда в том что конверторы взяты 4-х портовые - это 10 000. Одно портовых еще нет...
    Эээээ.... Если до 4-х СПК рядом - зачем каждый на отдельный шнурок?

  4. #14
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от almark Посмотреть сообщение
    по поводу ПЛК110, у него порт Ethernet поддерживает многосокетовый режим? (то есть может ли общаться сразу с несколькими устройствами, в частности может ли его опрашивать СКАДА и Панель оператора по МОДБУС ТСП одновременно, у меня не получилось этого добиться)
    Э-э ... Так вроде два мастера тогда получается в сети. И не должно было получится.

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Если Вы собираетесь использовать ПЛК110 исключительно в качестве конвертора протоколов - это дорогой и трудоемкое устройство для данной цели.
    Что значит собираюсь. Уже использовал.
    Что оказалось на складе, то и поставил. Как там фильме говорилось: Жить захочешь, не так раскорячишся.

    И согласен, таки да, дорого и не целесообразно. Спасибо Овену за сырые приборы.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Э-э ... Так вроде два мастера тогда получается в сети. И не должно было получится.
    не путайте MODBUS RTU и MODBUS TCP

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    И согласен, таки да, дорого и не целесообразно. Спасибо Овену за сырые приборы.
    На ОВЕНе свет клином сошелся?

  7. #17
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от almark Посмотреть сообщение
    не путайте MODBUS RTU и MODBUS TCP
    Ну бывает. Перепутал.
    Нет не пробовал. Не было задач таких.

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    На ОВЕНе свет клином сошелся?
    Что значит сошёлся?
    Так как тружусь у дилера Овена, то прямо таки обязан все проекты делать только на оборудовании Овен. Да бы наши славные менеджеры-продажники могли продвигать Овен клиентам, показывать выполненные работы в качестве образцов. А так же оказывать тех. поддержку уже купившим и помогать потенциальным заказчикам в подборе оборудования под их конкретные задачи.
    По этому у меня к косякам Овен особое отношение. Так как в случае чего крайним остаюсь я, а не Овен.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #18

    По умолчанию

    Т.е. я правильно понимаю, что прибыль с продажи оборудования в Ваших проектах больше, чем прибыль от работ на проекте?

  9. #19
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Это позиция шефа. Нет аналога у ОВЕНа, покупается что мы выбрали. Есть подобный прибор у ОВЕНа, должен стоять ОВЕН. М-да.
    Правда наличие склада сильно выручает, в не которых случаях.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Что конкретно не получается?
    При связи через екон, нет стабильного соединения: из 10 запросов в лучшем случае только 1 ответ получает ОПС Лектус, при этом если ту же конфигурацию запустить через ком порт напрямую, связь стабильная и без потерь. Так же если ту же конфигурацию проекта запустить через МОХА проблем с потерями пакетов не наблюдается, это то что касаемо СПК107.
    Так же был проведен эксперимент по обмену через екон с контроллером Сегнетикс, контроллер в сети находит, но подключиться к нему или загрузить проект - не удается.
    Есть еще пример где пытались обмениваться через екон с устройствами термометрии, - результат - 0, нет связи. через МОХА работает - без сбоев.
    Екон пробовали и с заводскими настройками, и с измененными настройками. Результат одинаковый.
    Хотелось бы все-таки уточнить: это мы что-то делаем не так (может нужно сделать какие-то особенные настройки и (или) действия, что бы все это заработало) или же это новый ПОЛУФАБРИКАТ ОВЕНА.

    И если это все-таки полуфабрикат, то возможно ли его вернуть обратно заводу-изготовителю???

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •