Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Настройка д.входа ПЛК63

  1. #1

    Question Настройка д.входа ПЛК63

    Добрый вечер. Имеется водомер с выходной частотой 63-70Гц и выходным напряжением 5В. Через преобразователь довели частоту до 35Гц а вольтаж подняли до 24В. Однако ПЛК63М очень плохо воспринимает миандр, только при частоте ниже 13-10 Гц более стабильно воспринимает сигнал(Подаётся на счетчик CTU). Вопрос: Есть ли возможность настроить частоту опроса дискретного входа, или нужна специфическая форма сигнала?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    используйте внешний счетчик, а с него читайте в ПЛК
    Или попробуйте вход подтянуть к минусу через резистор 5кОм.

  3. #3

    По умолчанию

    вход закорочен на минус. а что нам даст использование резистора?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    С резистором не прокатит. У 63 - оцифровка Di - 10мс по паспорту. Отсюда верхний предел 50Гц для меандра с 0.5 и проги < 1мс.
    От lara197a : внешний счетчик.
    Ну или что-то как делитель. Было в практике - так заюзал СИ8.

    PS
    А на этом водомере нельзя магнит переклеить на барабан другого разряда ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.11.2015 в 22:29.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KisArsenal Посмотреть сообщение
    вход закорочен на минус. а что нам даст использование резистора?
    помехозащищенность немного увеличите.
    остаточное напряжение уберете.
    подтяните потенциал к нулю.

  6. #6

    По умолчанию

    Думаю что нет, ну по крайней мере сейчас стоит задача на готовом оборудовании попробовать довести до работоспособности

Похожие темы

  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 02:15
  3. ТРМ133 настройка входа С2
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 00:10
  4. странное поведение входа ПЛК63
    от Зуйков Александр в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •