Всем спасибо, все понял, Massmeter отдельное мерси
Всем спасибо, все понял, Massmeter отдельное мерси
Без комментариев.остальные датчики делают кто во что горазд. Сu разных производителей будут отличаться.
alexx751 ну возьмите датчик Сименса и Овена и проверьте.
Есть стандарт.
И он определяет что датчик именно 50М или 50П (Pt100), плюс тот самый коэффициент НСХ, о котором говорит ASo, и который описывается соответствующим коэффициентом.
Если Вы возьмете датчики ОВЕН и Сименс и еще кого угодно типа Pt100 - они должны работать идентично.
Естественно, что НСХ датчиков нелинейная. У ТС своя у ТП своя, но она должна соответствовать этой самой НСХ, по тому как НСХ является стандартной и соответствующий полином вбивается в память приборов ОВЕН, Сименс и всех других производителей.
http://www.owen.ru/98422087
Для производителей, делающих "несовсем соответствующие" датчики производители в приборах закладывают возможность небольшой корректировки:
http://www.owen.ru/85864193
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 11.11.2015 в 23:31.
Граждане, НСХ является стандартной по ГОСТ для наших датчиков. Для импортных другие стандарты и DIN там не единственный, их несколько. Плюс отличаются W100 для датчиков разных производителей.
Макрос для ПР200 может это учитывать для различных датчиков ?
Да, и еще момент, например для платиновых с 1,391 формулы от минус до 100 гр отличается от формулы от 100 до 600 градусов.
Что придется ваять на ПР-ке ?
Последний раз редактировалось melky; 12.11.2015 в 09:10.
Предлагаю Вам привести примеры производителей датчиков (крупных и серьезных) с ненормированной НСХ. Возможно они и есть, но встречаются ну крайне редко. Может только у Китайцев...
НСХ(читай полином) описывает зависимость сопротивления от температуры на всем диапазоне измерения.
Правильно. Есть советские, и есть буржуйские стандарты.
По этому у нас есть датчики 100П и Pt100. Несложно догадаться какой из них с какой НСХ (а она у них отличается) сделан и по чьим стандартам
А вот старые советские стандарты уже практически отжили себя. Мы их даже в приборах в новых не поддерживаем - были такие Гр.21 и Гр.23...
Я не говорил, что НСХ не нормирована, я говорил, что она отличается у наших датчиков и датчиков других производителей.
Я к тому, что сделать универсальный макрос на ПР200 вряд ли получится, так как формулы отличаются. Можно конечно усреднить, получить некоторую погрешность. Как говорят ОВК-шники, +- 1 градус это фигня...
Так никто и не говорит, что 100П (наш) и Pt100 (их) - это одно и тоже. Или что Вы имеете ввиду?
По поводу точности. Pt100 - стандартный термодатчик для теплосчетчиков. Производители теплосчетчиков сами термодатчики обычно не выпускают. Но все такие к ним подходят. Это глюк?