Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПР 200.2 термометр сопротивления

  1. #1

    По умолчанию ПР 200.2 термометр сопротивления

    Доброго времени суток,

    перечитав кучу веток форума, и пользовался поиском, но так и не понял до конца...

    как перевести значение измеренного сопротивления в нужные единицы, например в градусы

    видел пример как в ПР114 это делают с помощью блока питания и доп сопротивлений ...преобразуя тем самым сигнал с мВ (который обычно считывает контроллер измеряя сопротивление) в токовый сигнал 4-20мА и калибруют датчик температуры во вкладке настройка аналоговых входов....
    но это дико не удобно и как минимум накаладно

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Пишешь макрос по преобразованию сопротивления в градусы.

  3. #3

    По умолчанию

    Тут на форуме уже выкладывали для Pt1000

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,640

    По умолчанию

    купить нормирующий преобразователь в 4-20 мА и не мучать мозг.

    Только Pt стандартизированы, остальные датчики у каждого свои.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Напиши свой э. адрес. вышлю макросы на M100 и Pt1000. здесь пытался как приложение, но говорит, что неправильный тип файла.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Только Pt стандартизированы, остальные датчики у каждого свои.
    Да ладно...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,640

    По умолчанию

    alexx751 ладно.
    Приведите более 2-х видов различных Pt (не имею ввиду Pt100 и Pt1000 в качестве вида)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    alexx751 ладно.
    Приведите более 2-х видов различных Pt (не имею ввиду Pt100 и Pt1000 в качестве вида)
    Из инструкции к ТРМ1:
    Pt 100 (α=0,00385 °С -1)
    100П (α=0,00391 °С -1)

  9. #9

    По умолчанию

    Только Pt стандартизированы, остальные датчики у каждого свои.
    Т.е. Cu не стандартизирован?
    Pt50 например. Вы вообще что подразумеваете?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,640

    По умолчанию

    Eugene.A именно, есть α=0,00385 °С -1 и α=0,00391 °С -1 - других не бывает. У Pt1000 то же самое, 2 вида. В общем у платины если проще.
    alexx751 остальные датчики делают кто во что горазд. Сu разных производителей будут отличаться. Так как датчики термосопротивлений и термопар не имеют линейных характеристик.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. Наводка на термометр сопротивления
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 23:17
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44

Ваши права