Тема: ПР 200.2 термометр сопротивления

  1. #11

    По умолчанию

    Всем спасибо, все понял, Massmeter отдельное мерси

  2. #12

    По умолчанию

    остальные датчики делают кто во что горазд. Сu разных производителей будут отличаться.
    Без комментариев.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    alexx751 ну возьмите датчик Сименса и Овена и проверьте.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    датчики термосопротивлений и термопар не имеют линейных характеристик.
    Градуировочная таблица 100М (W100=1,428)
    0°С - 100 Ом
    50°С - 121,390 Ом
    100°С - 142,780 Ом

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    alexx751 ну возьмите датчик Сименса и Овена и проверьте.
    НСХ отменили?

  6. #16

    По умолчанию

    Есть стандарт.
    И он определяет что датчик именно 50М или 50П (Pt100), плюс тот самый коэффициент НСХ, о котором говорит ASo, и который описывается соответствующим коэффициентом.
    Если Вы возьмете датчики ОВЕН и Сименс и еще кого угодно типа Pt100 - они должны работать идентично.
    Естественно, что НСХ датчиков нелинейная. У ТС своя у ТП своя, но она должна соответствовать этой самой НСХ, по тому как НСХ является стандартной и соответствующий полином вбивается в память приборов ОВЕН, Сименс и всех других производителей.
    http://www.owen.ru/98422087
    Для производителей, делающих "несовсем соответствующие" датчики производители в приборах закладывают возможность небольшой корректировки:
    http://www.owen.ru/85864193
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 11.11.2015 в 23:31.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Граждане, НСХ является стандартной по ГОСТ для наших датчиков. Для импортных другие стандарты и DIN там не единственный, их несколько. Плюс отличаются W100 для датчиков разных производителей.

    Макрос для ПР200 может это учитывать для различных датчиков ?
    Да, и еще момент, например для платиновых с 1,391 формулы от минус до 100 гр отличается от формулы от 100 до 600 градусов.

    Что придется ваять на ПР-ке ?
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2015 в 09:10.

  8. #18

    По умолчанию

    Предлагаю Вам привести примеры производителей датчиков (крупных и серьезных) с ненормированной НСХ. Возможно они и есть, но встречаются ну крайне редко. Может только у Китайцев...
    НСХ(читай полином) описывает зависимость сопротивления от температуры на всем диапазоне измерения.
    Правильно. Есть советские, и есть буржуйские стандарты.
    По этому у нас есть датчики 100П и Pt100. Несложно догадаться какой из них с какой НСХ (а она у них отличается) сделан и по чьим стандартам
    А вот старые советские стандарты уже практически отжили себя. Мы их даже в приборах в новых не поддерживаем - были такие Гр.21 и Гр.23...

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Я не говорил, что НСХ не нормирована, я говорил, что она отличается у наших датчиков и датчиков других производителей.
    Я к тому, что сделать универсальный макрос на ПР200 вряд ли получится, так как формулы отличаются. Можно конечно усреднить, получить некоторую погрешность. Как говорят ОВК-шники, +- 1 градус это фигня...

  10. #20

    По умолчанию

    Так никто и не говорит, что 100П (наш) и Pt100 (их) - это одно и тоже. Или что Вы имеете ввиду?
    По поводу точности. Pt100 - стандартный термодатчик для теплосчетчиков. Производители теплосчетчиков сами термодатчики обычно не выпускают. Но все такие к ним подходят. Это глюк?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. Наводка на термометр сопротивления
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 23:17
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44