Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК110 перестает принимать данные

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 перестает принимать данные

    ПЛК110 по RS485 соединен с преобразователем частоты и МВ110-224.8А. Связь 115200, без контроля четности, 2 стоповых бита, протокол Modbus RTU, ПЛК мастер. Связь настроена через конфигуратор, polling time 1000ms.
    Периодически ПЛК перестает принимать данные, при этом ПЛК продолжает отправлять запросы устройствам. Устройства формируют ответ, но ПЛК эти ответы не видит - Last Error 81 (превышено время ожидания).
    Иногда связь восстанавливается сама (через минут 5 - 10), иногда после отключения кабеля связи от преобразователя частоты, иногда после подачи команды на включения/выключение преобразователя частоты.

    В чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    для начала скорость уменьшите до 38400, и посмотрите что будет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Я бы вообще поставил 19200.

  4. #4

    По умолчанию

    Переписал программу на обмен через библиотеку modbus.lib, за три часа работы обрывов связи не было, скорость обмена не изменял. Думаю вся проблема была в настройке связи через конфигуратор, что то при ошибках связи в нем зависает и перестает принимать данные.

Похожие темы

  1. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 10:20
  2. Перестает читать архивы
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 10:09
  3. может ли панель принимать решения
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 18:02
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 09:29
  5. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •