Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Отсчет реального времени в ПЛК 73

  1. #1

    По умолчанию Отсчет реального времени в ПЛК 73

    Добрый день, вопрос в следующем - имеется ПЛК 73 , в конфигураций указал необходимые данные для редактирования даты и времени, но при этом после часа работы ПЛК 73 не изменил время, как осуществить запуск времени и даты? ПЛК находится в режиме запуска.Спасибо взаранее
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Поподробнее, пожалуйста.
    Какой параметр конфигурации? Где не изменил время?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поподробнее, пожалуйста.
    Какой параметр конфигурации? Где не изменил время?
    указал число и дату в параметрах конфигураций, как указано в Руководстве по программированию, но значения там не изменяются, остаются как и при программирование, а должны "тикать часики". Параметр конфигураций - data1 и time1 , в ветке - архив ошибок, дата и время.

  4. #4

    По умолчанию

    Не нахожу в проекте переменных data1 и time1

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не нахожу в проекте переменных data1 и time1
    ПРограмма.pro вот программа новая, скинул старую, сори за неудобство

  6. #6

    По умолчанию

    Какое время и почему ПЛК должен изменять?
    Вы задали 2 конфигурационных, т.е. изменяемых только из меню или по сети (программные функции Вы не используете) параметра. Какие введете - такие и будут. До изменения вручную.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Какое время и почему ПЛК должен изменять?
    Вы задали 2 конфигурационных, т.е. изменяемых только из меню или по сети (программные функции Вы не используете) параметра. Какие введете - такие и будут. До изменения вручную.
    мне необходимо использовать часы реального времени, что бы в этом параметры показывались дата и время, вот вопрос в этом, как сделать это

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вараксин Роман Посмотреть сообщение
    мне необходимо использовать часы реального времени, что бы в этом параметры показывались дата и время, вот вопрос в этом, как сделать это
    А родные часы ПЛК использовать кто запрещает?
    Захват-11.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Т.е. Вам надо, что бы в 2-х параметрах (именно параметрах, а не внутренних переменных проекта) были дата и время?
    Тогда параметры должны быть во первых оперативными.

    Вот пример считывания RTC:
    Код:
    VAR
    	SysTime: SysTime64;
    	DateTime: SystemTimeDate;
    END_VAR;
    
    DateTime.Day:= 0;
    DateTime.DayOfWeek:= 0;
    DateTime.dwHighMsec:= 0;
    DateTime.dwHighMsec:= 0;
    DateTime.Hour:= 0;
    DateTime.Milliseconds:= 0;
    DateTime.Minute:= 0;
    DateTime.Month:= 0;
    DateTime.Second:= 0;
    DateTime.Year:= 0;
    SysTime.ulHigh:= 0;
    SysTime.ulLow:= 0;
    GetDateTime(SystemTime:= SysTime, TimeDate:= DateTime);

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А родные часы ПЛК использовать кто запрещает?
    Захват-11.png
    Мне необходимо в итоге что бы когда произошел перегрев системы данные с часов записались в регистр, что бы я знал число и время перегрева, это можно при помощи них осуществить?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  2. часы реального времени
    от Soh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 14:17
  3. ПЛК 73 перезагружается время от времени.
    от Lode Runner в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 13:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 15:27
  5. График реального времени
    от yanwchar в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •