    Question ПЧВ 203-7к5-В , нужен тупо реверс при подачи напряжения

    Установил "ПЧВ 203-7к5-В" после реверсивных пускателей, т.е. тупо подаю три фазы "А-В-С" на ПВЧ включая первый пускатель. Преобразователь включается в режиме "ПУСК/РУЧН" и двигатель начинает крутиться по часовой. Потом меняю фазы на "С-В-А", переключаясь на второй пускатель, но двигатель так же начинает крутиться в ту же сторону. В параметрах 4-10 (направление вращения электродвигателя) стоит "2" (оба направления). Просто первый раз в жизни столкнулся с ПЧВ, изучил все параметры но ничего не понял. Подскажите пожалуйста!

  2. #2

    По умолчанию

    Чудак-человек. Не нужно никаких реверсивных пускателей. Ты вообще не представляешь что такое ПЧВ. Читай РЭ на ПЧВ. Направлением вращения можно управлять через дискретные входы ПЧВ, аналоговый вход или по последовательному порту. Менять чередование фаз на входе ПЧВ бесполезно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.11.2015 в 10:52.

  3. #3

    По умолчанию

    К тому же ПЧВ глубоко фиолетова последовательность фаз по входу. Все равно все они на выпрямитель идут.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Авдей Посмотреть сообщение
    Установил "ПЧВ 203-7к5-В" после реверсивных пускателей, т.е. тупо подаю три фазы "А-В-С" на ПВЧ включая первый пускатель. Преобразователь включается в режиме "ПУСК/РУЧН" и двигатель начинает крутиться по часовой. Потом меняю фазы на "С-В-А", переключаясь на второй пускатель, но двигатель так же начинает крутиться в ту же сторону. В параметрах 4-10 (направление вращения электродвигателя) стоит "2" (оба направления). Просто первый раз в жизни столкнулся с ПЧВ, изучил все параметры но ничего не понял. Подскажите пожалуйста!
    Наверно раньше одни пускатели стояли, без ПЧВ, тогда возможно Вам и ПЧВ не нужен, достаточно УПП!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Авдей Посмотреть сообщение
    Установил "ПЧВ 203-7к5-В" после реверсивных пускателей, т.е. тупо подаю три фазы "А-В-С" на ПВЧ включая первый пускатель. Преобразователь включается в режиме "ПУСК/РУЧН" и двигатель начинает крутиться по часовой. Потом меняю фазы на "С-В-А", переключаясь на второй пускатель, но двигатель так же начинает крутиться в ту же сторону. В параметрах 4-10 (направление вращения электродвигателя) стоит "2" (оба направления). Просто первый раз в жизни столкнулся с ПЧВ, изучил все параметры но ничего не понял. Подскажите пожалуйста!
    Вообще-то пускать двигатели путем подачи питания на частотник запрещено!

Похожие темы

  1. реверс ПЧВ от панели ЛПО1
    от zloiy_kot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 14:31
  2. ПЧВ 203 на 7,5кВт и ПЛК100 в 100мм друг от друга
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 22:54
  3. ПЧВ 203 ошибка-84
    от авалон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 09:43
  4. программирование овен пвч-203-7к5
    от EvgUd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 12:54
  5. реверс пчв
    от Shugai в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •