Тема: ПР200 + датчик = тахометр

  1. #21
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Ошибочка закралась. Выступов 10, а не 20.
    Хорошо, что не 100! Мне кажется конструкция упростится если оставить только один выступ! Энное количество выступов, если их равномерно распределить, могут увеличить быстродействие в энное количество раз, при 3000 об/мин 10 выступов увеличат быстродействие с 20 до 2 мс, а для Вас это не критично, так зачем такие сложности???

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хорошо, что не 100! Мне кажется конструкция упростится если оставить только один выступ! Энное количество выступов, если их равномерно распределить, могут увеличить быстродействие в энное количество раз, при 3000 об/мин 10 выступов увеличат быстродействие с 20 до 2 мс, а для Вас это не критично, так зачем такие сложности???
    Есть стенд с оптическими датчиками скорости вращения (два для определения направления вращения). Так вот в диске 110 отверстий. На нем можно при переходных процессах (разгон, торможение) измерять скорость.
    Исходя из возможностей ПР200 больше 10 выступов делать нет смысла. Меньше выступов - ниже точность при том же времени измерения.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Есть стенд с оптическими датчиками скорости вращения (два для определения направления вращения). Так вот в диске 110 отверстий. На нем можно при переходных процессах (разгон, торможение) измерять скорость.
    Исходя из возможностей ПР200 больше 10 выступов делать нет смысла. Меньше выступов - ниже точность при том же времени измерения.
    Тогда у Вас ничего не будет работать! При 3000 об/мин и 110 выступах, длительность импульса в идеальном случае при меандре менее 0,1 мс, берите что-то более быстрое ПР200, посмотрите СИ8, ТХ01 или контроллер! Ну закрыли Вы 100 отверстий, от этого оставшиеся больше не стали?!! Да и если купили такой диск, надо реализовать его потенциал(возможности), иначе нет смысла в затраченных на него средствах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2015 в 22:49.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Ошибочка закралась. Выступов 10, а не 20.
    ПР измеряет один раз в 1 мсек. Значит длительность "0" и длительность "1" должны быть НЕ МЕНЕЕ 1 мсек каждого. Если отключена фильтрация, с фильтрацией больше. Значит при скважности 0,5 минимальный период следования импульсов 2 мсек, то есть максимальная частота 500 Гц, то есть максимум 10 выступов, и угол сектора выступа равен углу сектора впадины, и время включения и выключения индуктивного датчика одинаковые. Хорошо бы для устойчивой работы уменьшить количество импульсов или поставить на входе счётный триггер для уменьшения их количества в 2 раза, для получения максимальной частоты 250 Гц.
    Последний раз редактировалось rwg; 08.11.2015 в 01:30.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда у Вас ничего не будет работать! При 3000 об/мин и 110 выступах, длительность импульса в идеальном случае при меандре менее 0,1 мс, берите что-то более быстрое ПР200, посмотрите СИ8, ТХ01 или контроллер! Ну закрыли Вы 100 отверстий, от этого оставшиеся больше не стали?!! Да и если купили такой диск, надо реализовать его потенциал(возможности), иначе нет смысла в затраченных на него средствах!
    Внимательнее читайте. Это на другом имеющемся стенде, работающем, диск с 110 отв. Данный диск использовать не предполагается.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    ПР измеряет один раз в 1 мсек. Значит длительность "0" и длительность "1" должны быть НЕ МЕНЕЕ 1 мсек каждого. Если отключена фильтрация, с фильтрацией больше. Значит при скважности 0,5 минимальный период следования импульсов 2 мсек, то есть максимальная частота 500 Гц, то есть максимум 10 выступов, и угол сектора выступа равен углу сектора впадины, и время включения и выключения индуктивного датчика одинаковые. Хорошо бы для устойчивой работы уменьшить количество импульсов или поставить на входе счётный триггер для уменьшения их количества в 2 раза, для получения максимальной частоты 250 Гц.
    Да, все так. И скорее всего реально 5 выступов придется использовать.

  7. #27

    По умолчанию

    Спасибо, будем ждать.
    А пароль от макроса?
    пароль в 15 посту не канает?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Sea, недостаток метода прямого подсчёта количества импульсов - слишком редкое обновление показаний. У Вас получается не чаще раза в 10 секунд. При фильтрации количества импульсов за 1 мсек (или пришёл, или нет, расчёт вероятности прихода очередного импульса) стабильность показаний выше, а реакция на изменение частоты быстрее.
    Последний раз редактировалось rwg; 08.11.2015 в 08:18.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    пароль в 15 посту не канает?
    Да, все подходит. Что-то не сразу заметил

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Sea, недостаток метода прямого подсчёта количества импульсов - слишком редкое обновление показаний. У Вас получается не чаще раза в 10 секунд. При фильтрации количества импульсов за 1 мсек (или пришёл, или нет, расчёт вероятности прихода очередного импульса) стабильность показаний выше, а реакция на изменение частоты быстрее.
    На 3000 об./мин обновление данных будет происходить через 1 с, с последующим уточнением измерений за 6 последних измерений. Реально задержка измерения получается до 6 с при 3000 об./мин и уже 3 с для 1500 об./мин.
    На счет фильтрации не совсем понимаю, как реализовать это. Поэтому без конкретного примера в ОЛ не разберусь.

Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  2. Режим тахометр - СИ8
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 18:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •