Есть два прибора ОВЕН ТРМ 10. Используются только в качестве измерителей температуры. В качестве датчиков используются два сдвоенных термометров сопротивления 50П (два в одном корпусе модель с коммутационной головкой). К вторые пары термометров подключаются в входам старых советских регуляторов P17. Проблема в следующем: когда включаем питание P17 - на ОВЕН ТРМ 10 медленно начинает подниматься температура. При отключении питания P17 или отключения термометра сопротивления от его входа - температура медленно ползёт назад? Кто сталкивался с подобным? Нагреватели при этом отключены.