Тема: ТРМ151-09 вопрос по Авариям

  1. #1

    Post ТРМ151-09 вопрос по Авариям

    Добрый день форумчане.
    Использую приборы ТРМ151-09-рр. совместно с датчиками ДТС для ТВО ЖБИ(по простому для пропарки бетонных изделий).Использую два входа датчиков для расчета среднеарифметической, 1 релейный выход - исполнительный механизм, 2 рв генерируется по окончании программы. Режим ON/OFF

    Программа самая простая;
    1 шаг 2 часа выдержка при температуре 20,
    2 шаг подъем температуры с заданной скоростью в течении 3 часов
    3 шаг выдержка при температуре 80
    LBA-отключена
    Это кратенько описание процесса

    Суть вопроса такова. Выскакивает авария 176 , на всех приборах (не одновременно) , на разных этапах (шагах), в разное время
    Помогите с этим справиться. Может я сам что-то не так программирую. Программирую на ограниченном доступе.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну раз никто не может ответить. Кто сможет с конфигурировать мне программу. Всю информацию дам. Свяжемся в личной почте

  3. #3

    По умолчанию

    176 это не ошибка алгоритма. С неправильной настройкой не связана. Вероятнее всего по измерительному каналу приходит помеха из-за чего ТРМ не может рассчитать среднеарифметическое.

    При ошибках в алгоритме у вас бы регулирование не запустилось вовсе.

  4. #4

    По умолчанию

    Сегодня ночью ситуация с ошибкой 176 повторилась на стенде ТВО ЖБИ с двумя датчиками (среднеарифметическая) , и с одним (повторитель).
    Всего приборов стоит 7 шт, из них на одном с января месяца не было ошибок, Программы везде одинаковы.
    Ломаю дальше голову, помехи на датчики и приборы полностью исключены.

  5. #5

    По умолчанию

    Не раз на форуме говорилось - обходите ТРМ-151 стороной.
    Ну, не получился прибор - что поделаешь...

  6. #6

    По умолчанию

    Ребят ну все то же самое, 176 и прибор останавливает весь процесс, хотя по книги это не критичная авария и остановки не должно быть. я расстроен

  7. #7

    По умолчанию

    Чем управляет ТРМ?
    Пробовали ли настроить на работу с одним датчиком?

    Из общих рекомендаций:
    Экран линий связи и RC цепь на выход реле.

  8. #8

    По умолчанию

    Трм управляет задвижкой типа BERNARD 220V/. через промежуточные реле(не напрямую с прибором).
    2 прибора у меня с двумя датчиками и три с одним датчикам, на всех эта проблема, 1 прибор с одним датчиком стоит в другом месте он с января месяца этого ни разу не давал ошибок
    Пробовал его конфигурацию прописывать в проблемные приборы, не помогает.
    И почему ошибка 176 останавливает процесс, хотя по мануалу все по другому

  9. #9

    По умолчанию

    АП, тема актуальна

  10. #10

    По умолчанию

    Ну так что конфигурацию может кто сделать?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по ТРМ151
    от V0van1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 11:27
  2. Вопрос по ТРМ151
    от Karam в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 14:37
  3. вопрос по трм151
    от tohash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:36
  4. вопрос по трм151
    от denver130184 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:31
  5. Вопрос по ТРМ151-03
    от Jex_E в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •