Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
Сегодня выяснилась одна особенность работы модуля ВТПР .Если Пр114 224 ...запитать от БП 24в.то модуль не читает регистры ПР .Он не любит плавного повышения напряжения питания ,резко растет потребляемый ток .Сам ПР включается через более чем 5сек при питании от -24в .Думали что модуль неисправен ,но стоило запитать ПР от 220в ,ПР запускается мгновенно и нормально работает модуль ВТПР.Вывод -нельзя использовать данные модули блютуз совместно с ПР114 ,если оно запитывается от 24в...
Анатолий, если у Вас остались мои модули, то проверте , работает ли мой адаптер в этом варианте запитки пр-ки? Очень интересно какой будет результат теста.