Тема: ПЛК160 + ПЧ Eaton DC1 по modbus

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160 + ПЧ Eaton DC1 по modbus

    Столкнулся с необходимостью управлять преобразователем частоты Eaton DC1. Застрял на прочтении слова состояния и неисправности (они объединены в одно слово).

    eaton_1.PNG

    То есть неисправность шифруется шестнадцатеричным кодом во втором байте слова состояния и неисправности.
    eaton_2.PNG

    Соответственно, как я понимаю мне нужно вырезать нужный кусок информации из WORDа и его анализировать. Но с операторами сдвига у меня мягко говоря пока туго (то есть вообще ещё не сталкивался).

    Если я правильно понял, то последовательность действий примерно такая:
    Код:
    VAR
    	pt		:POINTER TO WORD;
    	avar_pch	:BYTE;
    	stat_pch	:WORD;
            code_err    :WORD;
    END_VAR
    
    pt:=ADR(stat_pch);
    avar_pch:=WORD_TO_BYTE(SHR(pt^,??));  (*Смещаемся на 8 бит (или не 8??) вправо и остальное заполняем нулями*)
    
    (*Анализируем коды ошибок*)
    CASE avar_pch OF
    16#00: code_err:=1;
    16#01: code_err:=2;
    ...
    ...
    END_CASE
    Но почти уверен, что код не совсем верен. Так как на руках преобразователя ещё нет, хотел бы проконсультироваться по коду у профессионалов

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Столкнулся с необходимостью управлять преобразователем частоты Eaton DC1. Застрял на прочтении слова состояния и неисправности (они объединены в одно слово).

    eaton_1.PNG

    То есть неисправность шифруется шестнадцатеричным кодом во втором байте слова состояния и неисправности.
    eaton_2.PNG

    Соответственно, как я понимаю мне нужно вырезать нужный кусок информации из WORDа и его анализировать. Но с операторами сдвига у меня мягко говоря пока туго (то есть вообще ещё не сталкивался).

    Если я правильно понял, то последовательность действий примерно такая:
    Код:
    VAR
        pt        :POINTER TO WORD;
        avar_pch    :BYTE;
        stat_pch    :WORD;
            code_err    :WORD;
    END_VAR
    
    pt:=ADR(stat_pch);
    avar_pch:=WORD_TO_BYTE(SHR(pt^,??));  (*Смещаемся на 8 бит (или не 8??) вправо и остальное заполняем нулями*)
    
    (*Анализируем коды ошибок*)
    CASE avar_pch OF
    16#00: code_err:=1;
    16#01: code_err:=2;
    ...
    ...
    END_CASE
    Но почти уверен, что код не совсем верен. Так как на руках преобразователя ещё нет, хотел бы проконсультироваться по коду у профессионалов
    1. Операцию сдвига SHR можно было использовать без всяких указателей срезу к stat_pch
    2. А если уж использовать указатель, то так
    Код:
    VAR
        stat_pch: WORD;
        pt: POINTER TO BYTE;
        avar_pch: BYTE;
    END_VAR
    
    pt:=ADR(stat_pch)+1;
    avar_pch:=pt^;
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Ага, понятно. Попробую сейчас.
    А зачем +1 к pt?

  4. #4

    По умолчанию

    В итоге написал такой ФБ:

    Код:
    FUNCTION_BLOCK avar_pch_dc1
    VAR_INPUT
    	alarm_pch	:BOOL;			(*Вход аварийного состояния*)
    	stat_pch	:WORD;		(*Слово состояния с преобрзователя*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	ovr_cur, ovr_dr, err_phase, ovr_heat	:BOOL;		(*Выходы аварий*)
    END_VAR
    VAR
    	(*pt			:POINTER TO WORD;			(*Адрес входной переменной*)*)
    	avar_pch		:BYTE;					(*Переменная в байтах*)
    	code_err		:WORD;					(*Код аварии*)
    	err			:BOOL;					(*Наличие аварии*)
    END_VAR
    
    
    (*
    Коды аварий (hex)
    00 Остановлен, готов к работе
    01 Избыточный ток тормозного прерывателя
    02 Перегрузка тормозного резистора
    03 • Перегрузка по току на выходе преобразователя частоты
    • Перегрузка двигателя
    • Перегрев радиатора преобразователя частоты
    04 Перегрев двигателя
    05 Внутренняя неисправность (силовая схема)
    06 Перенапряжение в звене постоянного тока
    07 Недостаточное напряжение в звене постоянного тока
    08 Перегрев радиатора охлаждения
    09 Перегрев радиатора охлаждения
    0A Настройки по умолчанию (параметры загружены)
    C0 сообщение о внешней ошибке
    0C Ошибка магистральной шины
    0D Зарезервирован
    0E Неисправность фазы (со стороны электрической сети)
    0F Неисправность функции управления приемистостью двигателя (для подхвата вращающегося двигателя)
    10 Неисправность встроенного термистора (радиатор)
    11 Неисправность контрольной суммы EEPROM
    12  Аналоговый вход:
    • значение вне диапазона
    • разрыв провода (контроль 4 мА)
    *)
    
    IF alarm_pch THEN
    err:=TRUE;							(*Установить признак аварии*)
    (*pt:=ADR(stat_pch);*)
    (*avar_pch:=WORD_TO_BYTE(SHR(pt^,8));	(*Смещаемся на 8 бит (или не 8??) вправо и остальное заполняем нулями*)*)
    avar_pch:=WORD_TO_BYTE(SHR(stat_pch,8));	(*Смещаемся на 8 бит (или не 8??) вправо и остальное заполняем нулями*)
    
    (*Коды ошибок, полученные с датчика*)
    CASE avar_pch OF
    16#00:    code_err:=1;    			(*Остановлен, готов к работе*)
    16#01:    code_err:=2;    			(*Избыточный ток тормозного прерывателя*)
    16#02:    code_err:=3;    			(*Перегрузка тормозного резистора*)
    16#03:    code_err:=4;    			(*Перегрузка по току ПЧ, ЭД или перегрев радиатора преобразователя частоты*)
    16#04:    code_err:=5;    			(*Перегрев двигателя*)
    16#05:    code_err:=6;    			(*Внутренняя неисправность (силовая схема)*)
    16#06:    code_err:=7;    			(*Перенапряжение в звене постоянного тока*)
    16#07:    code_err:=8;    			(*Недостаточное напряжение в звене постоянного тока*)
    16#08:    code_err:=9;    			(*Перегрев радиатора охлаждения*)
    16#09:    code_err:=10;    			(*Перегрев радиатора охлаждения*)
    16#C0:    code_err:=11;   			(*сообщение о внешней ошибке*)
    16#0C:    code_err:=12;    		(*Ошибка магистральной шины*)
    16#0E:    code_err:=13;    			(*Неисправность фазы (со стороны электрической сети)*)
    16#0F:    code_err:=14;    			(*Неисправность функции управления приемистостью двигателя (для подхвата вращающегося двигателя)*)
    16#10:    code_err:=15;    			(*Неисправность встроенного термистора (радиатор)*)
    16#11:    code_err:=16;    			(*Неисправность контрольной суммы EEPROM*)
    16#12:    code_err:=17;    			(*Неисправность аналогового входа (вне диапазона или разрыв провода)*)
    ELSE
    err:=FALSE;
    code_err:=0;						(*Нет аварии ПЧ*)
    END_CASE
    
    IF code_err=4 THEN
    ovr_cur:=TRUE;
    ELSE ovr_cur:=FALSE; END_IF;
    IF code_err=5 THEN
    ovr_dr:=TRUE;
    ELSE ovr_dr:=FALSE; END_IF;
    IF code_err=13 THEN
    err_phase:=TRUE;
    ELSE err_phase:=FALSE; END_IF;
    IF (code_err=9 OR code_err=10) THEN
    ovr_heat:=TRUE;
    ELSE ovr_heat:=FALSE; END_IF;
    
    END_IF;
    Надеюсь будет работать...

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    По идее в avar_pch уже и есть код ошибки. Можно и без CASE обойтись и не использовать переменную code_err.
    Но если хочется иметь коды ошибок по порядку, то и CASE можно уменьшить
    Код:
    VAR
        stat_pch: WORD;
        pt: POINTER    TO    BYTE;
        avar_pch: WORD;
        code_err: WORD;
    END_VAR
    
    pt:=ADR(stat_pch)+1;
    avar_pch:=pt^;
    
    
    (*Анализируем коды ошибок*)
    CASE avar_pch OF
    16#C0:    code_err:=11;
    16#0C:    code_err:=12;
    16#0D:    code_err:=13;
    16#0E:    code_err:=14;
    16#0F:    code_err:=15;
    16#10:    code_err:=16;
    16#11:    code_err:=17;
    16#12:    code_err:=18;
    ELSE
    IF avar_pch <= 10 THEN
        code_err:=avar_pch;
    ELSE
        code_err:=0;
    END_IF
    END_CASE
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Ага, понятно. Попробую сейчас.
    А зачем +1 к pt?
    Для того чтобы указатель указывал на старший BYTE в stat_pch

    ЗЫ. А я смотрю Вы все равно и указатель и сдвиг используете, а зачем?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По идее в avar_pch уже и есть код ошибки. Можно и без CASE обойтись и не использовать переменную code_err.
    Но если хочется иметь коды ошибок по порядку, то и CASE можно уменьшить
    Код:
    VAR
        stat_pch: WORD;
        pt: POINTER    TO    BYTE;
        avar_pch: WORD;
        code_err: WORD;
    END_VAR
    
    pt:=ADR(stat_pch)+1;
    avar_pch:=pt^;
    
    
    (*Анализируем коды ошибок*)
    CASE avar_pch OF
    16#C0:    code_err:=11;
    16#0C:    code_err:=12;
    16#0D:    code_err:=13;
    16#0E:    code_err:=14;
    16#0F:    code_err:=15;
    16#10:    code_err:=16;
    16#11:    code_err:=17;
    16#12:    code_err:=18;
    ELSE
    IF avar_pch <= 10 THEN
        code_err:=avar_pch;
    ELSE
        code_err:=0;
    END_IF
    END_CASE
    Понятно, огромное спасибо за разъяснения

    Для того чтобы указатель указывал на старший BYTE в stat_pch
    И ещё раз спасибо

    ЗЫ. А я смотрю Вы все равно и указатель и сдвиг используете, а зачем?
    Я указатель закоментировал

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 21:34
  2. ПЛК160 и связь по ModBus
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 16:40
  3. СМИ2+плк160 по modbus
    от звездочка в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 08:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •