Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: СПК207. Несколько однотипных процессов.

  1. #1

    По умолчанию СПК207. Несколько однотипных процессов.

    Приветствую.

    Не могу вспомнить где видел про несколько однотипных процессов в СПК.
    Допустим управление котлами. Где процессы контроля в плк идут параллельно друг другу.
    Описал логику для одного котла, а затем ее расширить на 4 котла.

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Это называется FB.
    И потом вызываете из PLC_PRG с необходимыми параметрами.
    Либо через конфигуратор задач.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Korhan Посмотреть сообщение
    ...управление котлами. Где процессы контроля в плк идут параллельно друг другу.
    Описал логику для одного котла, а затем ее расширить на 4 котла...
    У меня работает проект на СПК110 с "параллельными" процессами, а именно контроллер нагрева многозонной (16 зон) печи. Общая концепция - считываем показания датчиков, обрабатываем, пишем результат в виде процента мощности в выходные блоки (ШИМ). Был написан один канал потом просто скопирован нужное число раз, естественно, с изменением нужных переменных. Полный цикл с учетом опроса "медленных" входных модулей занимает менее 3 сек. Точность поддержания температуры - 0.2*С, Проблем не наблюдается. Думаю, котлы буду малость помедленнее.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.11.2015 в 11:01.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Это называется FB.
    И потом вызываете из PLC_PRG с необходимыми параметрами.
    Либо через конфигуратор задач.
    Данный вариант (без использования массива FB) возможно будет работать только с простейшей логикой. Если в FB будет, например, таймер, то однозначно не подойдет, т.к. экземпляр FB один на все 4 котла.
    Я использую в этом случае массивы FB:
    Создается один функциональный блок FB_KOTEL, а в программе объявляется массив функциональных блоков KOTEL[i]:
    VAR
    ...
    KOTEL: ARRAY[1..i_max] OF FB_KOTEL;
    ...
    END_VAR

    Вызов экземпляров функциональных блоков из PLC_PRG:
    FOR i:=1 TO i_max DO
    ...
    KOTEL[i](i:=i, ...);
    ...
    END_FOR

    Входные, выходные и другие индивидуальные переменные экземпляров функциональных блоков удобнее задавать массивом структуры, хотя двухмерный массив думаю тоже подойдет.
    Последний раз редактировалось vniko; 01.12.2015 в 14:45.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Данный вариант (без использования массива FB) возможно будет работать только с простейшей логикой. Если в FB будет, например, таймер, то однозначно не подойдет, т.к. экземпляр FB один на все 4 котла.
    Я использую в этом случае массивы FB:
    Создается один функциональный блок FB_KOTEL, а в программе объявляется массив функциональных блоков KOTEL[i]:
    VAR
    ...
    KOTEL: ARRAY[1..1_max] OF FB_KOTEL;
    ...
    END_VAR

    Вызов экземпляров функциональных блоков из PLC_PRG:
    FOR i:=1 TO i_max DO
    ...
    KOTEL[i](i:=i, ...);
    ...
    END_FOR

    Входные, выходные и другие индивидуальные переменные экземпляров функциональных блоков удобнее задавать массивом структуры, хотя двухмерный массив думаю тоже подойдет.
    Интересный метод.
    А что понимается под не простейшей логикой?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Не надо никаких циклов. Эти функциональные блоки всё равно где-то потребуется привязать к реальному миру — там их можно заодно и вызвать. Вот один из старых проектов:

    fb_io.png

    ФБ «UNIT» мог бы быть сколь угодно сложным.
    Кстати действия типа Unit.Close, Unit.Abort я таким образом не использую больше.

  7. #7

    По умолчанию

    To vniko:
    Хороший класс. Плюс сразу видно спеца, пришедшего с программирования на ПК.
    Такая штука - в ПЛК программа априори выполняется циклически сверху вниз. По этому дополнительный цикл или условие нужно использовать только чтобы "не вызывать" какой то из блоков.
    А так их можно просто один за другим вставить в поле проекта. Без for и while...
    To korhan:
    Если у Вас стоит CODESYS 2:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    10 и 11 пример для Вас.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.12.2015 в 15:07.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.

    To Николаев Андрей:
    Нет, CODESYS 3.5 для СПК207.
    Но за примеры, спасибо. Скачал, посмотрю (CODESYS 2 тоже есть).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Данный вариант (без использования массива FB) возможно будет работать только с простейшей логикой. Если в FB будет, например, таймер, то однозначно не подойдет, т.к. экземпляр FB один на все 4 котла.
    Я использую в этом случае массивы FB:
    Создается один функциональный блок FB_KOTEL, а в программе объявляется массив функциональных блоков KOTEL[i]:
    VAR
    ...
    KOTEL: ARRAY[1..i_max] OF FB_KOTEL;
    ...
    END_VAR

    Вызов экземпляров функциональных блоков из PLC_PRG:
    FOR i:=1 TO i_max DO
    ...
    KOTEL[i](i:=i, ...);
    ...
    END_FOR

    Входные, выходные и другие индивидуальные переменные экземпляров функциональных блоков удобнее задавать массивом структуры, хотя двухмерный массив думаю тоже подойдет.
    Добрый день, Vniko. С написанием ФБ и последующем размножением через массив понятно. Цикл FOR для "оживления" также ясен. А вот что имеется ввиду в последней строке сообщения: "Входные, выходные и другие индивидуальные переменные экземпляров..." Я обычно использую область VAR_INPUT и VAR_OUTPUT сответсвенно. Могли бы Вы написать коротенький пример с применением структуры. Заранее спасибо..

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sa_mut Посмотреть сообщение
    Добрый день, Vniko. С написанием ФБ и последующем размножением через массив понятно. Цикл FOR для "оживления" также ясен. А вот что имеется ввиду в последней строке сообщения: "Входные, выходные и другие индивидуальные переменные экземпляров..." Я обычно использую область VAR_INPUT и VAR_OUTPUT сответсвенно. Могли бы Вы написать коротенький пример с применением структуры. Заранее спасибо..
    Сложно сказать, что именно предлагал Vniko, опишу варианты.
    Предположим есть у нас ФБ, отвечающий за зону нагрева:

    Код:
    FUNCTION_BLOCK Zone
    VAR_INPUT
    	// Температура в зоне
    	rTemperature			: REAL;
    	// Давление в зоне
    	rPressure			: REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	// Какое положение задвижки необходимо задать
    	rValvePosition			: REAL;
    END_VAR
    А зон таких у нас может быть до 20ти.
    1) Делаем так:
    1.1) Объявляем структуру, содержащую значения для входов

    Код:
    TYPE ZoneInputs :
    STRUCT
    	// Температура в зоне
    	rTemperature			: REAL;
    	// Давление в зоне
    	rPressure			: REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    1.2) Объявляем структуру, содержащую значения для выходов
    Код:
    TYPE ZoneOutputs :
    STRUCT
    	// Температура в зоне
    	rTemperature			: REAL;
    	// Давление в зоне
    	rPressure			: REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    1.3) Объявляем массивы структур, содержащие данные для входов и выходов
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR CONSTANT
    	m_c_usiMaxZones			: USINT				:= 20;
    END_VAR
    VAR
    	m_astInputs			: ARRAY [1..m_c_usiMaxZones] OF ZoneInputs;
    	m_astOutputs			: ARRAY [1..m_c_usiMaxZones] OF ZoneOutputs;
    END_VAR
    1.4) Объявляем массив ФБ наших зон:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR CONSTANT
    	m_c_usiMaxZones		: USINT				:= 20;
    END_VAR
    VAR
    	m_astInputs			: ARRAY [1..m_c_usiMaxZones] OF ZoneInputs;
    	m_astOutputs			: ARRAY [1..m_c_usiMaxZones] OF ZoneOutputs;
    	m_afbZones			: ARRAY [1..m_c_usiMaxZones] OF Zone;
    END_VAR
    1.5) Наполнение PLC_PRG делаем примерно таким:
    Код:
    m_astInputs[1].rTemperature := 10.0; // Тут скорее будут данные с датчиков
    m_astInputs[1].rPressure := 12.2; 	
    // ... и т.д.
    
    FOR i := 1 TO m_c_usiMaxZones DO
    	m_afbZones[i].rPressure := m_astInputs[i].rPressure;
    	m_afbZones[i].rTemperature := m_astInputs[i].rTemperature;
    	m_afbZones[i]();
    	m_astOutputs[i].rValvePosition := m_afbZones[i].rValvePosition;
    END_FOR
    
    // Устанавливаем положения задвижек получив значения из m_astOutputs[i].rValvePosition
    2) Честно говоря особых преимуществ перед следующим подходом не вижу:
    2.1) В том месте, где нужны наши зоны объявляем массив ФБ
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR CONSTANT
    	m_c_usiMaxZones		: USINT				:= 20;
    END_VAR
    VAR
    	m_afbZones		: ARRAY [1..m_c_usiMaxZones] OF Zone;
    	i			: USINT;
    END_VAR
    2.2) Тело программы делаем примерно таким:
    Код:
    m_afbZones[1].rTemperature := 10.0; // Тут скорее будут данные с датчиков
    m_afbZones[1].rPressure := 12.2; 	
    // ... и т.д.
    
    FOR i := 1 TO m_c_usiMaxZones DO
    	m_afbZones[i]();
    END_FOR
    
    // Устанавливаем положения задвижек получив значения из m_afbZones[i].rValvePosition
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SysExecute и приоритеты процессов, СПК207
    от Makarovas в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 20:36
  2. Несколько частотников и ПЛК
    от Ascanio в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 12:21
  3. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 18:38
  5. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения