Доброго всем дня!
Столкнулся с такой проблемой: имеются 3 пчв по 0,37 кВт и плк 160. между плк и пчв 485.
При тесте оборудования в 50009 регистр через 0х06 записывается частота.
Первый от 0 до 50 Гц работает на задании с 0 до 16384 (как по книжке). Однако 2 и 3 два с 0 до 50 Гц работают с 4100 с копейками(опытным путем).
Вопрос: в чем прикол и много таких приколов в дальнейшем???
ps
Пчв 2 и 3 программировались путем копии с лпо 1-го частотника. все 3 пчв разных годов производства