Тема: ТРМ-210. некорректное отображение температуры.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-210. некорректное отображение температуры.

    ПРОБЛЕМА:
    При подключении датчика ТСМ - 50М к ТРМ-210 выбираем его тип (r 428).
    На мониторе ТРМ-210 отображается температура -19,9 градусов вместо реальной 24С.

    Тип датчика проверили, подключение проверили и уточнили в службе поддержки ОВЕН. - Все Ок.

    При работе с МВ-110 датчик (тот же) отображает температуру корректно.

    Служба поддержки ОВЕН говорит, что датчик должен показывать температуру корректно.

    Ан нет. В чем может быть причина и как ее устранить?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Проверить , что коррекция показаний равна 0.