Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Modbas и Овен на одном интерфейсе?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Modbas и Овен на одном интерфейсе?

    Добрый день! Господа корифеи подскажите,плиз,а можно на одном физическом интерфейсе RS-485 заюзать оба протокола Modbas RTU и Овен. Нужно повесить на существующую систему сбора данных еще и частотники, а они коннектятся по Modbas. Переделывать все с Овена на Madbas неохота. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Нельзя. Будет конфликт.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    К чему Вы все это хотите подключить? Если к ПЛК, то это сделать можно если к ПК, то не рекомендуем, хотя опыт есть и у людей заработало, но возились оооочень долго. Проще линию связи допрлнительныу провести для modbus устройств.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем спасибо! Уже попробовал, мож кто и прочтет, возмет на заметку. На ПЛК можно использовать Modbas и Овен, только в дереве конфигурации Modbas должен быть первым. Все заработало, проверял на двух модулях МДВВ. Осталось частотники подключить, но это попозже, главное дело пошло.