Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 66 из 66

Тема: Читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)

  1. #61

    По умолчанию

    Так а смысл то какой? Если читать не постоянно, а например по 5 секунд по очереди, пока читаешь один, на другом уже авария может быть.
    Кроме того если постоянно открывать, закрывать порт, на сколько времени хватит?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.08.2022 в 15:24.

  2. #62

    По умолчанию

    Читайте раз в 0,1 секунду если нужна скорость. Если у вас микросекундные процессы, то точно не стоит выбирать МВ110 (время опроса одного входа с термосопротивлением 0,9 секунды, 8 входов измеряются за 7 секунд) читать чаще нет смысла.
    Порт не сокеты. Да, вы неправильно понимаете.
    Можно не переоткрывать порт перед чтением следующего прибора если они работают на одинаковых настройках скорости, четности и т.д.

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,547

    По умолчанию

    kondor3000 У вас опросы должны быть последовательными, Modbus опросил, передал другому, другой опросил, вернул опять на опрос Modbus и так по кругу.
    Не пытайтесь одновременно опрашивать, будет мусор или для одного или для другого...

  4. #64

    По умолчанию

    В попытке подружить ПЛК110-60 М02 и прибор с нестандартным протоколом по 485 порту наткнулся на эту тему

    В тестовый проект перенес наработки ув. автора, но при компиляции ругается на несуществующий тип COM_OPENER , я так понимаю чего то не хватает , еще какая то библиотека была ?
    кто нибудь может пособобить где мне её найти ?

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_A Посмотреть сообщение
    В попытке подружить ПЛК110-60 М02 и прибор с нестандартным протоколом по 485 порту наткнулся на эту тему

    В тестовый проект перенес наработки ув. автора, но при компиляции ругается на несуществующий тип COM_OPENER , я так понимаю чего то не хватает , еще какая то библиотека была ?
    кто нибудь может пособобить где мне её найти ?
    Проект выложите.

  6. #66

    По умолчанию

    Вроде получилось законектиться,переписал часть под SYSLIBCOM, но спасибо.

    Чувствую что вопросов будет много, впервые к SYSLIBCOM притрагиваюсь

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:18
  2. нестандартный протокол
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:02
  3. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22
  4. Codesys и нестандартный протокол для ПЛК
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 18:19
  5. Нестандартный протокол
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •