Так а смысл то какой? Если читать не постоянно, а например по 5 секунд по очереди, пока читаешь один, на другом уже авария может быть.
Кроме того если постоянно открывать, закрывать порт, на сколько времени хватит?
Так а смысл то какой? Если читать не постоянно, а например по 5 секунд по очереди, пока читаешь один, на другом уже авария может быть.
Кроме того если постоянно открывать, закрывать порт, на сколько времени хватит?
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.08.2022 в 15:24.
Читайте раз в 0,1 секунду если нужна скорость. Если у вас микросекундные процессы, то точно не стоит выбирать МВ110 (время опроса одного входа с термосопротивлением 0,9 секунды, 8 входов измеряются за 7 секунд) читать чаще нет смысла.
Порт не сокеты. Да, вы неправильно понимаете.
Можно не переоткрывать порт перед чтением следующего прибора если они работают на одинаковых настройках скорости, четности и т.д.
kondor3000 У вас опросы должны быть последовательными, Modbus опросил, передал другому, другой опросил, вернул опять на опрос Modbus и так по кругу.
Не пытайтесь одновременно опрашивать, будет мусор или для одного или для другого...
В попытке подружить ПЛК110-60 М02 и прибор с нестандартным протоколом по 485 порту наткнулся на эту тему
В тестовый проект перенес наработки ув. автора, но при компиляции ругается на несуществующий тип COM_OPENER , я так понимаю чего то не хватает , еще какая то библиотека была ?
кто нибудь может пособобить где мне её найти ?
Вроде получилось законектиться,переписал часть под SYSLIBCOM, но спасибо.
Чувствую что вопросов будет много, впервые к SYSLIBCOM притрагиваюсь