Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66

Тема: Читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Может всё таки найдется человечек, который эти библиотеки использует в проектах на CFC? Понимаю что имел ввиду Евгений Кислов, о том что в графических языках сложно реализовывать ветвления, циклы и т.д. Но как же быть если ST прям очень сложно дается и даже вовсе не дается. А на CFC проекты любой сложности и объема даются легко, но скорость через конфигуратор, не дает еще больше расширять проекты. Закиньте добрые люди проектик с использованием библиотек на CFC наверняка хоть у кого то есть.
    Вы думаете на CFC оно летать будет? CFC не для низкоуровневых операций и весьма медленный язык.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #52

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть несколько вопросов в применении syslibcom для плк110-60м м2. прошивка таргет- последние на момент поста.
    1. Более менее стабильной работы удалось добиться при следующем алгоритме работы - "открыл порт"->"загрузил конфигурацию"->"отправил запрос"->"получил ответ"->"закрыл порт". и так для каждого запроса. В требуемой реализации не требуется 24/7 трындеть с портом, но что то мне подсказывает что так работать не совсем верно.в вариациях без закрытия порта порт просто переставал откликаться в какие то моменты(может и я кривой а может и софт, помимо адресатов на порт заодно цеплялся терминалом чтобы понимать кто у меня там шалить начинает).
    2. Что происходит с аппаратным буфером после закрытия порта? надо ли его вычитывать после открытия порта?
    3. Бибилиотека comservice я так понимаю работает через syslibcom и какого-то особенного профита в ее использовании нет.
    4. вопрос немного не по теме, но все же.- какого черта плк решил ни с чего взять и поменять себе айпишник на езернет порту? с 10.0.0.6 на 10.2.11.119, думал плк совсем ласты склеил но дебаг-232 из комплекта помог понять что произошло.

  3. #53

    По умолчанию

    2. Очищается
    4. Файл настроек IP был удалён (разными методами) и ПЛК перешёл в аварийный заводской режим с резервным IP
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #54

    По умолчанию

    Добрый день! Прошу помощи, есть расходомер СНТ с нестандартным протоколом, может кто-нибудь может дать какие-либо пояснения по поводу работы с ним. Описание прилагаю.
    Вложения Вложения

  5. #55

    По умолчанию

    Привет.
    В проекте 2 устройства, которые подключаются к ПЛК.
    Первое устройство подключается по ModBus. В проекте настраивается порт и CodeSys автоматически, циклически вычитывает оперативные параметры.
    Второе устройство имеет нестандартный протокол.
    Смогут ли эти устройства работать на одном порту?
    Смогут ли как-то делить шину RS-485 самостоятельно?

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Второе устройство имеет нестандартный протокол.
    Смогут ли эти устройства работать на одном порту?
    Смогут ли как-то делить шину RS-485 самостоятельно?
    Если у 2-го устройства на физическом уровне стандартный 485-ый, то смогут, скорее всего. Во всяком случае приборы "Логики" на общей шине с прочими устройствами нормально сосуществуют.

    Правда, пассажа про "один порт" я не понял.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВладОвен если Modbus через конфигурацию, то не смогут. Если через библиотеки, то вполне смогут, так как опрос будет последовательный.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    В проекте 2 устройства, которые подключаются к ПЛК.
    Первое устройство подключается по ModBus. В проекте настраивается порт и CodeSys автоматически, циклически вычитывает оперативные параметры.
    Второе устройство имеет нестандартный протокол.
    Смогут ли эти устройства работать на одном порту?
    Смогут ли как-то делить шину RS-485 самостоятельно?
    Провёл эксперимент, даже два.
    Опрос через биб-ки, таргет можно заменить на любой другой. Пробовал делать опрос и через ФБ и через две программы.
    1) Подключил по одному порту 485, приборы по протоколу Модбас RTU ( 12 канальный Термодат, адрес 32) и протоколу Овен (МВ110-8А, адрес 16), параметры 115200, 8N1 у обоих приборов. По отдельности опрос работает, вместе нет. Протокол Модбас затыкает Овен.
    Работает Термодат, опрос МВ110-8а отключён 1 Работает Термодат.jpg Работает опрос МВ110-8а 1 Протокол Овен.jpg Вместе не работают 1 Работа вместе.jpg
    Файл проверки прилагаю

    2)Второй, один прибор по Модбас, второй через нестандартный протокол Тензо-М. По отдельности работают, месте нет. Скины делать не стал.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 19:01.

  9. #59

    По умолчанию

    Конечно не будут, вы же паралельно опрашиваете оба прибора сразу.
    Открыли порт - опросили МВ110 - закрыли порт - открыли порт (даже с другой скоростью) - опросили Термодат - закрыли порт - goto шаг 1

  10. #60
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    kondor3000 совершенно верно вам заметили, обязательно делать последовательный опрос, иначе если у вас параллельно работают бибки, то это монописуально, что Modbus на конфигурации а еще библиотекой опрашиваете другое.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:18
  2. нестандартный протокол
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:02
  3. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22
  4. Codesys и нестандартный протокол для ПЛК
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 18:19
  5. Нестандартный протокол
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •