Добрый вечер.
Правильно ли я понимаю, что при организации Modbus TCP через конфигуратор ПЛК может быть только Server ? Речь идет о CoDeSys V2.
Добрый вечер.
Правильно ли я понимаю, что при организации Modbus TCP через конфигуратор ПЛК может быть только Server ? Речь идет о CoDeSys V2.
Последний раз редактировалось Newcomer; 22.10.2015 в 19:24.
может быть и мастером и слейвом
Newcomer поищите по форуму, там просто не явно выраженная настройка, если применительно к 100-й линейки ПЛК.
Сам не проверял пока еще.
В Примерах программ для ПЛК100 есть Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet и Пример сетевого обмена по протоколу UDP через Ethernet. При попытке открыть проекты в обоих случаях CoDeSys не находит target-файлы по указанным в проектах путям.
попробуйте следующее:
ПЛК1
Modbus (Master)-Universal Modbus Device здесь настройте параметры(ModuleIP-IP,TCPort,NetMode-TCP)- добавьте модули переменных(Float и т.д.)
ПЛК2
Modbus (SLave)-Modbus[FIX]-TCP-добавьте модули переменных
Из другой темы вопрос от топикстартера (ошибся темой шоле):Да, может. См. вложение.Yegor, а ПЛК110 может быть Client в сети Ethernet, если пользоваться конфигуратором ?
Всем спасибо.
Возник еще один вопрос. Что делать если два ПЛК подключены к Ethernet, но находятся в разных подсетях ? Куда "забивать" маску подсети ?