Ответ:4. Нижний предел скорости вращения двигателя 4-12
Записывается через RS485 но после выключения питания устанавливается на введенные в ручную с пульта ПЧВ параметры.
4-12 =0 по сети изменил на 25Гц (250). выключил пчв, включил пчв 4-12 =0
на панели пчв 4-12 = 25 выключил пчв, включил пчв 4-12 =25
посети 4-12 = 0 выключил пчв, включил пчв 4-12 = 25???
с 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя все в порядке!
В ПЧВ есть данные которые записываются в ОЗУ или ПЗУ, конечно при создании руководства желательно указать какие данные пишутся в ОЗУ и ПЗУ.
Как было сказано в тех поддержке у ПЧВ есть переменная по адресу 40 формата hex.
Функция чтения 01. Функция записи 05.
Состояние = 0 указывает на Чтение -Запись ОЗУ.
Состояние = 1 указывает на Чтение - Запись ПЗУ.
Спасибо ТехПоддержке что уделяют столько времени одному человеку персонально.