Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49

Тема: ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Филоненко Владислав то есть данные собираются как и в варианте прямого запроса ? 0 регистр, real первого выхода, 82 регистр - пользовательский 4 байта, 332 регистр - пользовательский 2 байта.

    Не получается как-то, выход 1, real регистр 0, если прибавить 0х1000 то это 4096 а по мануалу область Q начинается с 4185
    И в 3хх регистрах есть и I область.
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2015 в 12:57.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если собрать последовательно все Q и назначить им регистры, так будет правильно или порядок какой-то иной ?, например сперва все системные, потом пользовательские, или сперва STRING потом 4-х байтные, потом 2-х байтные или как ?

    Где представители Овен, что скажут ?
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2015 в 15:26.

  3. #23

    По умолчанию

    Приеду домой, скажу. Проверенный на реальном объекте пример.

  4. #24

    По умолчанию

    DI - 4096
    AI1 - 4098
    AI2 - 4102
    AI3 - 4106
    .....
    AO1 - 4140
    AO2 - 4142
    .....
    Первый параметр из первой ветви - 4176
    Далее подряд с учетом на выравнивание на четный адрес параметров QD

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo Хм, ниче непонятно, на кой тогда документация, если она не соответствует ?
    АО, это ведь каналы Q, почему они в области каналов I ?

    Что значит первый параметр первой ветви ?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    melky, нормально у 63/73 работает по базовым адресам. Не юзал бы (причем не однократно) - не говорил.
    С копией гиморой в том, что стоит вставить новый параметр в меню (которому можно задать новый адрес и парится про существующие) как адреса копии все передут. Адресация в копии базируется на физическом расположении в меню и с учетом выравнивания.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2015 в 08:58.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ASo Хм, ниче непонятно, на кой тогда документация, если она не соответствует ?
    АО, это ведь каналы Q, почему они в области каналов I ?
    Она соответствует, но с некоторыми ошибками в адресах. Читайте внимательно.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ASoЧто значит первый параметр первой ветви ?
    Aso правильно сказал - юзерная ветка начинается с 4176. Но - только чтение. Про адресацию сказал выше.
    Т.е. адресация в копии - не имеет никакого отношения к индивидуальным адресам забитым руками.
    Причем в копии есть даже параметры с не забитыми адресами
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2015 в 08:59.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Копия позволяет сделать групповой запрос, а обращение по указанным регистрам только по отдельности.
    Вот и хочу настроить групповой запрос хотя бы пользовательских данных.

    Вот и хотелось бы понять, как и в какой последовательности туда попадают данные. Ну и соответственно как начиная с адреса 4096 попадают данные предустановленные

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Копия позволяет только читать данные. Вот это и плохо.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2015 в 08:59.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  2. owen_io.dll ф-я ReadSI8BCD возвращает -102
    от oooema в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 04:06
  3. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 11:50
  4. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 18:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения