Показано с 1 по 4 из 4

Тема: контроллер для управления 2-мя котлами (4 релейных выхода)

  1. #1

    По умолчанию контроллер для управления 2-мя котлами (4 релейных выхода)

    Доброго дня.
    Прошу проконсультировать по подбору овеновского контроллера.
    Водогрейная Котельная с 2-мя двухступенчатыми горелками только на отопление
    На контуре отопления закладываю ТРМ-32.
    есть желание управлять работой горелок по параллельйной зависимости графика отопления от трм-32. условно скажем - задранной на 10 градусов в диапазоне от 70 до 105 градусов.
    два входа для термодатчиков:
    1. измеряет температуру подачи отопления
    2. измеряет коллектор котлов
    четыре релейных выхода (как бы 4-х ступенчатая модуляция)
    по заданной разнице условно в 10градусов постоянно поддерживает превышение температуры коллектора по параллельной зависимости от темепературы подачи отопления. Импортозамещение.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    есть желание управлять работой горелок по параллельйной зависимости графика отопления от трм-32. условно скажем - задранной на 10 градусов в диапазоне от 70 до 105 градусов.
    А зачем вам это надо? Постоянные изменения температуры котлов будут расшатывать конструкцию из-за температурного расширения, во-первых, во-вторых, при снижении температуры до 70°С обратка может снизиться до температуры конденсации, и котлы вдобавок будут разрушаться коррозией.
    Чем вас не устраивает поддержание постоянной температуры котлового контура? Вся промышленная автоматика котлов работает так. В простейшем случае - два термостата - на 1 ступень и на вторую.
    Вы думаете, так вы сэкономите топливо? Но это не так.
    Единственное, над чем стоит подумать - каскадирование. Но и то в том только случае, если нет возможности ежедневно контролировать работу котельной. Иначе более простой вариант - настройка термостатов 1 и 2 котлов с небольшой разницей, чтобы постоянно работал один котёл, а второй запускался только при невозможности поддержания заданной температуры первым. Второй - в горячем резерве. Раз в месяц менять котлы, сдвигая уставки термостатов.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Прошу проконсультировать по подбору овеновского контроллера.
    Водогрейная Котельная с 2-мя двухступенчатыми горелками только на отопление
    На контуре отопления закладываю ТРМ-32.
    есть желание управлять работой горелок по параллельйной зависимости графика отопления от трм-32. условно скажем - задранной на 10 градусов в диапазоне от 70 до 105 градусов.
    два входа для термодатчиков:
    1. измеряет температуру подачи отопления
    2. измеряет коллектор котлов
    четыре релейных выхода (как бы 4-х ступенчатая модуляция)
    по заданной разнице условно в 10градусов постоянно поддерживает превышение температуры коллектора по параллельной зависимости от темепературы подачи отопления. Импортозамещение.
    ПР114 подойдет. Он же и обсчитывает температурный график. Делал для котельных с 4 котелками. Управлял так. Если один котел не набирает за 10 мин температуру, включается 2 котел и так далее. При наборе температуры выключаются все котлы. Работает эта система уже несколько лет, без нареканий. Очередность котлов, по наименьшему времени наработки.

  4. #4

    По умолчанию

    к первому ответу: так делают иностранцы (вайлант, кромшредер, будерус, виссман, риелло). думаю перечислять смысла нет. у меня вайсхауптовская горелка. про нее тоже не надо рассказывать.
    почему возникла такая задача: котел российского производства, просто котел без автоматики.
    вопрос переформулировать и отходить от него не буду - задача именно такая.
    про ПР114 надо обдумать. никогда их не устанавливал.
    типа 212 наверное у овена нет? он бы отлично подошел, если на нем организовать П-регулирование (или как это называется, без пид-регулирования, с функцией выходов перекидного контакта)

Похожие темы

  1. пульты управления котлами
    от SIUH в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 17:36
  2. Контроллер управления постоянством нагрузки
    от abnatop в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 16:01
  3. Защита релейных выходов ПЛК
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 09:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •