Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: TPM-32

  1. #1

    По умолчанию TPM-32

    Добрый день, случилось следующее неисправность : мигают все лампочки прибора и перестал работать. До этого работал нормально. От чего может быть,

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, мигают светодиоды всех каналов измерения (это может говорить об обрыве линий связи) и светодиоды "+" на управление обоими КЗР?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, мигают светодиоды всех каналов измерения (это может говорить об обрыве линий связи) и светодиоды "+" на управление обоими КЗР?
    мигают все светодиоды на лицевой панели, с датчиком все в порядке!

  4. #4

    По умолчанию

    С датчиком все в порядке, т.е. на индикаторе прибора отображаются все температуры? Сколько датчиков подключено к прибору? Где территориально Вы находитесь? Как давно приобретали прибор?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    С датчиком все в порядке, т.е. на индикаторе прибора отображаются все температуры? Сколько датчиков подключено к прибору? Где территориально Вы находитесь? Как давно приобретали прибор?
    в Кишиневе, датчики рабочие, но значение на дисплэй отсутствует, может быть от каких то помех? нужна прошивка?

  6. #6

    По умолчанию

    Есть ли возможность на объекте тестером измерить сопротивление, которое приходит на прибор с датчиков (для корпуса Щ4 - клеммы 33,35; 36,38; 39,41 и 42,44 - между этим парами клемм должно быть сопротивление (адекватное по отношению к номинальному сопротивлению датчиков), например, немного более 50 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.01) или 100 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.03). Между клеммами 33,34; 36,37; 39,40 и 42,43 должна быть перемычка (сопротивление близкое к 0).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность на объекте тестером измерить сопротивление, которое приходит на прибор с датчиков (для корпуса Щ4 - клеммы 33,35; 36,38; 39,41 и 42,44 - между этим парами клемм должно быть сопротивление (адекватное по отношению к номинальному сопротивлению датчиков), например, немного более 50 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.01) или 100 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.03). Между клеммами 33,34; 36,37; 39,40 и 42,43 должна быть перемычка (сопротивление близкое к 0).
    ясно что проверили это, pt100, немного более 100 Ом

  8. #8

    По умолчанию

    К сожалению, для выяснения причин и устранения неисправности необходимо направить прибор в ближайший сервисный центр http://www.owen.ru/text/78507995
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Здравствуйте. В декабре прошлого года, установили в тепловом пункте Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Трм32.JPG 
Просмотров:	381 
Размер:	23.1 Кб 
ID:	20441. Всё было хорошо, до недавнего времени. Сейчас такая проблема, в канале управления сервоприводом отопления постоянно горит индикатор "+" и 3-х ходовой кран постоянно открыт, независимо от температуры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Трм32_1.JPG 
Просмотров:	403 
Размер:	30.1 Кб 
ID:	20442 в чём может быть причина? и возможно ли её устранить перепрошивкой прибора?

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    Уточните пожалуйста, в каком режиме находиться прибор?
    До недавнего времени, он без причины перестал реагировать на значение уставки?
    Датчики все подключены?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •