Цитата Сообщение от ss_zeim Посмотреть сообщение
Как я понял это аналог СМИ1. У меня ряд вопросов по панельке:
1 Поддержка текстовых сообщений
2 Доступность к кнопкам на панельке по сети.
Я вижу применение таких панелек как блок управления регулятором. На любой ТЭЦ оперативное управление регуляторами производится со щита БЩУ.
На каждый регулятор обычно ставится свой блок ручного управления. Нужно предусмотреть:
-отображение состояния параметра регулирования желательно с подписью единиц измерения;
- отображение положения исполнительного механизма в %;
- желательно отображение задания регулятору с возможостью его изменения;
- отображение режима регулятора Автомат/Ручной
- возможность импульсного управления исполнительным механизмом Больше/Меньше при помощи кнопок на панельке
- возможность управления режимом регулятора Авт/Руч при помощи кнопок на панельке.
Почти весь описанный вами функционал будет доступен в ИП120.
За исключением:
-Удаленного доступа к кнопкам;
-Дискретный выход(для импульсного управления) на панели пока не планируются, управление по RS485.