Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 247

Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120

  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Как вы на 1 экран 128 регистров воткнули?!
    Стопочкой. Дама пик, туз червей...

    Остальные моменты...
    Это про ип320. (хотя и для ип120 - актуально небось будет)

    А вот по теме - замечательно сказал
    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Панели такого класса как раз не хватало, например, когда надо управлять несколькими частотниками а что-то более дорогое ставить не оправдано. 4000р совсем не конский ценник, если конечный продукт впишется в него.
    Пожелания:
    1. IP65 с внешней стороны.
    2. Дополнительный винт крепления (такое устройство достаточно большое для d22мм, могут свернуть набок даже при наличии резинки)
    3. Пищалка, которую программно можно использовать для сигнализации (выход параметров за пределы или по определенному значению в регистре)
    Что-то подозрительно Мурат ушёл в раздумья ..

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    +
    Копи-пасте. Вам бы в полях поработать не помешало бы для вправления москов.

    + мечта
    Задание именованных констант для адресов. Идеально - описание структур с дальнейшей вставкой не дурацких номеров регистров, а просто имен...

    + Обмен
    Уберите дурацкую принудительную задержку ответа (в других слейвах это mx rs.dl) в 45-50мс !!!
    Уберите дурацкое ожидание тишины на линии в 45-50мс !!!


    Тормоз кроме выше описанного - нет. Обновлять экран можно и 10-20 раз в сек. Зачем быстрее для визуальной информации ?
    Для проектов с ИП320 всегда использую заготовку с не вызываемым экраном на котором все 128 регистров. Просто что было так же как и в СП270 - не объявлены, но есть.
    По поводу полей, абсолютно с вами согласен. Полей разных много, к сожалению иметь опыт во всех не предоставляется возможным. Заменяем общением с отраслевыми экспертами.

    Адресация в протоколе Modbus осуществляется по номерам регистров, но в настройках обмена ИП120 можно назначать имена регистрам, для удобного их использования Снимок экрана 2015-10-26 в 14.46.03.png

    Продолжая тему обмена, мы планируем добавить интересную функцию, шаблоны для ОВЕН ПЧВ. Загрузили шаблон - все настройки ПЧВ доступны.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 23.03.2016 в 17:51.

  3. #73
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Продолжая тему обмена, мы добавим интересную функцию, шаблоны для ОВЕН ПЧВ. Загрузили шаблон - все настройки ПЧВ доступны.
    Нормальный ход.

  4. #74

    По умолчанию

    такое скромное пожелание что бы была возможность режима пересылки.
    И такой вопрос, две строки по 16 символов это всего на экране или отображаемая область как в ПР200?

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    такое скромное пожелание что бы была возможность режима пересылки.
    И такой вопрос, две строки по 16 символов это всего на экране или отображаемая область как в ПР200?
    Опишите, пожалуйста, по подробнее, что вы имеете ввиду под режимом пересылки?

    Один экран может содержать до 250 строк. Кнопками можно переключатся между экранами, а также перемещаться по строкам на одном экране.

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У ПР200 применён mini USB. Стандартизируйте под одно.


    В ИП320 нужно некоторые моменты подправить.
    1) Сделать возможным раздельное задание регистров для модуля автосмены экрана, текущего экрана, модуля дата-время. (актуально при совместном использовании с ПР114)
    2) Графики. Сделайте к ним какую-нибудь память, в существующем виде они практически бесполезны!!! - ушёл с экрана просмотра графика - данные исчезли.
    3) Стандартный шрифт 7х5.

    Остальные моменты Валенок сказал.
    Micro USB всегда под рукой(современные смартфоны), поэтому решили перейти на Micro.
    Еще одна интересная особенность - можно будет питать панель от USB помимо 24 В.

    Пожелания по функционалу постараемся учесть.
    На сколько длительную историю вы бы хотели сохранять в элементе график? (Количество точек, период)
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 26.10.2015 в 18:44.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Опишите, пожалуйста, по подробнее, что вы имеете ввиду под режимом пересылки?

    Один экран может содержать до 250 строк. Кнопками можно переключатся между экранами, а также перемещаться по строкам на одном экране.
    Это то чего нет ИП320, но есть в СМИ1 . Когда переменную можно взять с одного устройства м послать в другое. Очень актуально на системах построенных на базе ПР110/114

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Micro USB всегда под рукой(современные смартфоны), поэтому решили перейти на Micro.
    miniUSB распространён не меньше. А вот в случае чего прочистить такой разъём намного легче. И механически он более прочен.
    Еще одна интересная особенность - можно будет питать панель от USB помимо 24 В.
    Для прошивки это плюс.
    Пожелания по функционалу постараемся учесть.
    На сколько длительную историю вы бы хотели сохранять в элементе график? (Количество точек, период)
    ~20 экранов, примерно 2500-3000точек. Для анализа медленного переходного процесса хватит.

  9. #79

    По умолчанию

    Если ИП120 сконфигурировать в режим Master то не вижу проблемы реализовать пересылку между приборами.

    Корпус ИП120 имеет ряд ограничений, и разъем Micro-USB лучше отвечает требованиям по размерам для размещения в корпусе ИП120. В ПР200 разъем стоит вертикально, поэтому применение Micro-USB не лучший выбор, он более хрупкий ( в вертикальном исполнении).

  10. #80

    По умолчанию

    Как я понял это аналог СМИ1. У меня ряд вопросов по панельке:
    1 Поддержка текстовых сообщений
    2 Доступность к кнопкам на панельке по сети.
    Я вижу применение таких панелек как блок управления регулятором. На любой ТЭЦ оперативное управление регуляторами производится со щита БЩУ.
    На каждый регулятор обычно ставится свой блок ручного управления. Нужно предусмотреть:
    -отображение состояния параметра регулирования желательно с подписью единиц измерения;
    - отображение положения исполнительного механизма в %;
    - желательно отображение задания регулятору с возможостью его изменения;
    - отображение режима регулятора Автомат/Ручной
    - возможность импульсного управления исполнительным механизмом Больше/Меньше при помощи кнопок на панельке
    - возможность управления режимом регулятора Авт/Руч при помощи кнопок на панельке.

Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 10:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •