    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.

  2. #132
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.
    Вроде не раз этот вопрос уже разрешался, что мешает поставить в настройках входа 0-1 или 0-100(4-20) и масштабировать уже в программе?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2016 в 12:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #133
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.
    Захват-1.png
    Переменные Min и Max определяют диапазон измерения датчика, их можно изменять, например, с экрана ПР.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #134
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Спасибо всем кто откликнулся ....время совсем нет через пару недель отгрузка линии в Белоруссию ...
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #135
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.

  6. #136
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    извиняюсь за дубляж, страницу обновил и второй раз ответилось. спасибо всем за ответ.

  7. #137
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ILich я не rovki но отвечу - МОЖНО.

    Используйте Scale_R ( он же Lin_trafo) из oscat, его адаптировал capzap для ПР200 и я в очередной раз его выкладывал. вот оригинал поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123611
    Ну или предложенный выше макрос petera (его не смотрел, но вроде аналогичные действия выполняет)

    Ну а что сделать с переменными и как их к экранам привязать разберетесь.

  8. #138
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ILich я не rovki но отвечу - МОЖНО.

    Используйте Scale_R ( он же Lin_trafo) из oscat, его адаптировал capzap для ПР200 и я в очередной раз его выкладывал. вот оригинал поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123611
    Ну или предложенный выше макрос petera (его не смотрел, но вроде аналогичные действия выполняет)

    Ну а что сделать с переменными и как их к экранам привязать разберетесь.
    Спасибо, сейчас изучаю тему ПР200 (уже на 158 странице ) многое еще не дочитал. постараюсь глупых вопросов более не задавать.

  9. #139
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Захват-1.png
    Переменные Min и Max определяют диапазон измерения датчика, их можно изменять, например, с экрана ПР.
    Извиняюсь, мне кажется, настройки должны совпадать, а у Вас наверно кроме "0" ничего со входа не придёт?!

    Масштабирование.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #140
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ИП120 урезанное в физическом плане ПР200, т. е. без входов-выходов, модулей расширения по внутренней шине и только одним сетевым интерфейсом RS485, остальное аналогично ПР200, можно в ОЛ открыть новый проект для ИП120 и убедится!
    Если это урезанная ПР200 то не провальный ли это проект?

Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 10:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •