    Доброго времени суток, подскажите сомневающемуся:
    1. Возможно ли к МВ110-8АС подключать датчики температуры. Просто для МВ110-8А расписано, что да, а для МВ110-8АС вроде универсальные входа, отличие только в том, что скоростные, но ни одного упоминания по применению для измерения температуры. И может кто подскажет какой комплект выбрать для "скоростного" измерения температуры (датчик и обработчик) - в двух точках нужно измерять температуру со скоростью измерения изменений желательно в пределах пару секунд, еще в двух точках можно и до 10 сек задержки измерения.

    2. Выбирал ПЛК160 за его универсальность, там вроде все возможные вх./вых. на все возможные сегодняшние и будущие потребности, но появился еще вариант ПЛК110 из новой линейки - более скоростной, Кодисис универсально 2.3 и 3.5, один недостаток - только дискретные входа/выхода, поэтому и стоит вопрос: во первых, что лучше, тот или другой и если брать 110-ый, то какой модуль ввода/вывода по первому пункту, тут правда будет еще минус, по этому варианту со 110-ым модулей вывода универсальных нет, только раздельные по току или напряжению, а я еще не знаю какое твердотельное реле будет, с каким управлением (ток или напряжение). В общем в 160-том хорошо, что все варианты на борту, в 110-ом вроде как последняя разработка, опять же кодисис 3.5 (правда его еще не пробовал).

    Подскажите по вопросам и колебаниям, любая информация и опыт будет полезен, к стати не только мне наверняка. За ранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Подключение напрямую датчиков температуры к МВ110-8АС не предусмотрено.
    Последний раз редактировалось _Mikhail; 27.01.2016 в 11:39.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,673

    По умолчанию

    Датчик температуры с преобразователем 4-20 мА, напрямую нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Кто "пользует" датчики температуры, подскажите в диапазоне 0 - 100 гр. (можно шире от -50 до +150) какие выбрать на сайте, чтобы в конечном итоге получить в программе время их реакции около пару сек. Среда - пар, т.е. корпус желателен, нержавейка, с диаметром около 5 мм. Кто может конкретно посоветовать, а то боюсь ошибиться. За ранее спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    а датчики то причем в них нет дискретизированной выдачи данных, они готовы постоянно кому то отдавать свои показания, всё дело в модуле как быстро он опрашивает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Так значит можно спокойно выбирать набор: МВ110-8АС + НТП-2 + любую термопару с нужным диапазоном температур и я получу в ПЛК значения температуры с входов не хуже чем раз в две секунды? Подтвердите, если так.

  7. #7

    По умолчанию

    любую термопару с нужным диапазоном температур
    ТС по точнее будет, если принципиально термопара, берите ближайшую в вашем диапазоне...

    значения температуры с входов не хуже чем раз в две секунды
    если ваш датчик будет в корпусе, инерция будет больше чем 2сек.....так часто датчик опрашивать смысла нет. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 02.02.2016 в 21:16.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    если ваш датчик будет в корпусе, инерция будет больше чем 2сек.....так часто датчик опрашивать смысла нет. ИМХО.
    Помимо «инерции» стоит ещё учитывать требуемую плавность изменения. Какой-нибудь неудачный регулятор можно сбить с толку скачкообразными изменениями и длительными периодами стояния на месте. Но это так, догадка к слову. В своей автоматизации с этим не сталкивался.

  9. #9

    По умолчанию

    Помимо «инерции» стоит ещё учитывать требуемую плавность изменения. Какой-нибудь неудачный регулятор можно сбить с толку скачкообразными изменениями и длительными периодами стояния на месте. Но это так, догадка к слову. В своей автоматизации с этим не сталкивался.
    в принципе стоит с вами согласится, динамику изменения никто не отменял.....

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    как Ваши рассуждения относятся к связке плк+модуль, просто посоветуйте выбрать правильный датчик
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 13:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 19:30
  3. Вопрос по работе плк100+МВ110
    от dikkobraz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:16
  4. Вопрос по СПК107 и МВ110-8А
    от air16rus в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 21:48
  5. Вопрос по МВ110-16Д
    от anatol84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 09:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •