Здравствуйте!
Пока был один контроллер ПЛК110-30, связь с MasterScada через CoDeSys OPC была без проблем (за 4 месяца ни одного глюка или сбоя). Очень удобно и просто. Затем был добавлен второй объект (печь со множеством зон нагрева), полностью аналогичный первому, на таком же ПЛК. SCADA была доработана соответствующим образом. Оба объекта работают независимо друг от друга, включаются по мере необходимости провести техпроцесс. Пока включен один контроллер, проблем нет. При включении второго Scada его не видит, хотя Inspector OPC показывает 100% качество связи. Может быть так, что при включении второго объекта (не важно, какого именно), связь с ним установится, а с первым - потеряется, что приводит к нарушению формирования отчетности по техпроцессу. Эти ситуации могут возникать произвольно, в различных вариантах. Закономерности пока не обнаружил.
Подскажите, что можно сделать? Или переходить на более трудоемкий, но надежный опрос через Master OPC?

И еще вопрос. Отчет по техпроцессу я формирую на основании архива из средств скады. Если я сделаю архивацию данных техпроцесса в самом ПЛК, каким образом его потом оттуда вытащить и нарисовать тренды в скаде? Может ссылочку дадите, если этот вопрос ранее обсуждался?