Показано с 1 по 5 из 5

Тема: 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    40

    По умолчанию 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA

    Здравствуйте!
    Пока был один контроллер ПЛК110-30, связь с MasterScada через CoDeSys OPC была без проблем (за 4 месяца ни одного глюка или сбоя). Очень удобно и просто. Затем был добавлен второй объект (печь со множеством зон нагрева), полностью аналогичный первому, на таком же ПЛК. SCADA была доработана соответствующим образом. Оба объекта работают независимо друг от друга, включаются по мере необходимости провести техпроцесс. Пока включен один контроллер, проблем нет. При включении второго Scada его не видит, хотя Inspector OPC показывает 100% качество связи. Может быть так, что при включении второго объекта (не важно, какого именно), связь с ним установится, а с первым - потеряется, что приводит к нарушению формирования отчетности по техпроцессу. Эти ситуации могут возникать произвольно, в различных вариантах. Закономерности пока не обнаружил.
    Подскажите, что можно сделать? Или переходить на более трудоемкий, но надежный опрос через Master OPC?

    И еще вопрос. Отчет по техпроцессу я формирую на основании архива из средств скады. Если я сделаю архивацию данных техпроцесса в самом ПЛК, каким образом его потом оттуда вытащить и нарисовать тренды в скаде? Может ссылочку дадите, если этот вопрос ранее обсуждался?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита Заиграев Посмотреть сообщение
    Подскажите, что можно сделать? Или переходить на более трудоемкий, но надежный опрос через Master OPC?
    Подключитесь с помощью стороннего ОРС клиента (можно параллельно скаде) - Matrikon OPC Explorer. Если он также не сможет получить значения тегов, то вам нужно обратится в техподдержку ОВЕН.
    Либо сменить на наш MasterOPC - это конечно оптимальный вариант.

    Цитата Сообщение от Никита Заиграев Посмотреть сообщение
    И еще вопрос. Отчет по техпроцессу я формирую на основании архива из средств скады. Если я сделаю архивацию данных техпроцесса в самом ПЛК, каким образом его потом оттуда вытащить и нарисовать тренды в скаде? Может ссылочку дадите, если этот вопрос ранее обсуждался?
    Тогда точно придется MasterOPC использовать.
    Принцип простой - с помощью специального скрипта для MasterOPC читаете архив, и на выходе получаете HDA теги. А это обычные архивируемые теги, работаете с ними аналогично как и с другими.
    Инструкции по настройке ОРС сервера для чтения архивов контроллера ОВЕН тут:
    http://www.insat.ru/products/Univers...plc_readme.pdf
    http://www.insat.ru/products/Univers...nhda_files.zip
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 18.10.2015 в 11:13.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! В контроллере, где его программу и свойства я задаю сам, найти и исправить ошибки не составляет сложности. Когда пользуешься сторонним ПО, понять, где ошибка - в твоей программе или в оболочке, которую используешь, - бывает достаточно сложно. В OPC сервере от CoDeSys механизм работы вообще скрыт, и выявить причину ошибки еще сложней. После манипуляций с сетевым хабом, с настройками связи с OPC-сервером от CoDeSys в MasterSCADA связь с контроллерами наладилась, но причину описанного выше сбоя так и не определил. А это повод для большого беспокойства, что данная неприятность снова себя проявит в дальнейшей эксплуатации. В будущем, при увеличении числа ПЛК, буду переходить на MasterOPC.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Еще вопрос. Потянет ли MasterSCDADA с OPC-сервером на простом моноблоке, где системный блок совмещён с монитором?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита Заиграев Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Потянет ли MasterSCDADA с OPC-сервером на простом моноблоке, где системный блок совмещён с монитором?
    Выдержка из справки OPC

    Перед установкой пакета MasterOPC Universal Modbus Server убедитесь, что ресурсы Вашего компьютера достаточны, чтобы удовлетворить следующим требованиям:

    HDD, CD-привод, монитор, клавиатура и мышь;

    ОС – Windows XP SP3 или Windows 7;

    Интернет-браузер – Microsoft Internet Explorer 6 или старше;

    свободное место на жестком диске – 50 Мб.

    Остальные характеристики компьютера зависят от способа использования OPC-сервера – например, при необходимости взаимодействия с устройством Modbus по последовательному интерфейсу требуется наличие последовательного порта. Кроме того, для работы в реальном времени потребуются дополнительные ресурсы, которые зависят от таких характеристик проекта, как число и период обновления тегов, число одновременно подключенных клиентов и т.п..
    --------
    Выдержка из справки Скады

    МИНИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Процессор
    Cовременный одноядерный процессор
    Оперативная память
    2 Гб

    Свободное пространство на диске
    200 Mб

    Разрешение монитора
    1280x1024

    2. Операционная система.

    Поддерживаются следующие операционные системы: Windows XP SP3 и более поздние, Windows 2003 Server SP2 и более поздние, Windows 7 и более поздние.

    Поддерживаются как 32-битные так и 64-битные системы.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. MasterSCADA и структура OPC-переменных
    от Alexander S в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 12:42
  2. masterscada и opc hda ce303
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 22:06
  3. OPC INSAT+MasterScada V3.6
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2014, 14:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
  5. МВА-8 + OPC + MasterSCADA
    от Иван__ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 20:56