Тема: СИ-30 и MasterSkada

  1. #1

    По умолчанию СИ-30 и MasterSkada

    Доброго времени суток!
    Помогите разобраться.
    Имеется MasterSkada v3.5 Demo + OWEN OPC Modbus RTU v1.01
    В ОРС вставлен СИ-30 как стандартный прибор.
    СИ-30 сконфигурирован на прямой счет.
    В дереве объекта содержится объект с окнами изображения и управления.
    Окно изображения содержит значение в которое передается значение ОРС переменной СИ-30 (конкретно - значение счетчика), обе переменные имеют тип "целый".
    Окно управления содержит значение с динамизацией по выходу, значение передается в команду в дереве объекта.
    Команда устанавливает значение переменной СИ-30 в ОРС сервере (конкретно - значение уставки).
    Команда восстанавливает свое значение при рестарте.
    А теперь вопросы.

    1. Команда записывает свое значение в СИ-30 каждый цикл работы системы (что не есть хорошо т.к. число записей в память СИ-30 ограничено )?
    И если это так, то как сделать чтобы запись производилась только при изменении значения команды?

    2. При запуске системы на исполнение значение счетчика СИ-30 равное 0 (на индикаторе прибора) отражается в переменной ОРС корректно, значение равное 1 отражается как 16ххх(точных цифр не помню), 2 отражается как 32ххх(точных цифр не помню) и т.д.
    В чем причина?

    3.И совсем глупый вопрос по типу данных: чему соответствует тип данных "целый"? соответствует ли он типу "LONG(4 байта)" как указано в перечне параметров для СИ-30?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    1. Команда записывает свое значение в СИ-30 каждый цикл работы системы (что не есть хорошо т.к. число записей в память СИ-30 ограничено )?
    И если это так, то как сделать чтобы запись производилась только при изменении значения команды?
    По умолчанию MasterSCADA пишет в ОРС сервер по изменению.
    Как дальше пишет ОРС сервер в прибор, зависит от ОРС сервера.

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    2. При запуске системы на исполнение значение счетчика СИ-30 равное 0 (на индикаторе прибора) отражается в переменной ОРС корректно, значение равное 1 отражается как 16ххх(точных цифр не помню), 2 отражается как 32ххх(точных цифр не помню) и т.д.
    В чем причина?
    Неправильно настроен ОРС сервер. Попробуйте наш Modbus Universal - для СИ30 у него есть готовая конфигурация.

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    3.И совсем глупый вопрос по типу данных: чему соответствует тип данных "целый"? соответствует ли он типу "LONG(4 байта)" как указано в перечне параметров для СИ-30?
    В MasterSCADA "Целый" это аналог типа int - 4 байта.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Скачал бесплатную версию на 32 тега, допилил в соответствии с Вашими рекомендациями (у нас была переписка в соседней теме).
    Попробовал работать с СИ-30.
    В готовой конфигурации нет нужных мне тегов, нужно допиливать.
    На первый взгляд сервер работает быстрее овеновского (ну или мне так показалось).
    Возникает вопрос о дальнейшем использовании.
    Суть вопроса:
    Естественно 32-х бесплатных тегов не хватит.
    Проект должен уложиться в 100.
    Но сервер на 100 -платный.
    Учитывая то что разработка проекта ведется не на рабочей машине - сколько нужно приобретать экземпляров сервера?
    Или есть возможность приобрести 1 экземпляр с аппаратным ключем?
    Или есть возможность приобрести сервер типа "Demo" Master Skada c ограничением времени непрерывной работы в 1 час.?

    Идеальный вариант -конечно же последний.

    С уважением.

  4. #4

    По умолчанию

    Безлимитного сервера с ограничением по времени нет.
    OPC поставляется с аппаратным ключём. Где стоит ключ, там и работает.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Счётчики импульсов СИ-8 и СИ-30... "Модернизация"...
    от sergey-IP в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 17:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:00
  5. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •