Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Подключение двух контуров к ТРМ232М-01

  1. #11

    По умолчанию

    Когда он выключен, КЗР получает постоянный сигнал на закрытие?
    Если нет, то либо Вы не правильно подсоединили, либо ТРМ неисправен.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Когда он выключен, КЗР получает постоянный сигнал на закрытие?
    Если нет, то либо Вы не правильно подсоединили, либо ТРМ неисправен.
    Нет! Когда контур 2 выключен, КЗР 2 не получает никаких сигналов, только при включении! И сигнал не постоянный, а с интервалами в 5-10 сек.

    Т.е. при выключенном контуре КЗР должен закрываться? Контур 1 и КЗР 1 работает как надо, но при выключении контура, КЗР 1 также сигналы не получает!! Извините, возможно неправильно вас понял...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    А с кнопок КЗР 2 как реагирует?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МАЯК Посмотреть сообщение
    А с кнопок КЗР 2 как реагирует?
    Этого я незнаю! Перешарив весь прибор, ничего подобного не видел...

  5. #15
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Датчики температуры на какие входа включил? На 1, 4 и 6?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirigan89 Посмотреть сообщение
    Этого я незнаю! Перешарив весь прибор, ничего подобного не видел...
    Это плохо. Очень плохо. Очень плохо читаем инструкции.
    Контур 2 останавливаем, нажимая около 3 секунд "пуск\стоп". В этом режиме, можно кнопками повертеть приводом, открывая или закрывая. При этом на табло высвечивается положение КЗР в процентах. Соответственно можно визуально посмотреть реальное движение привода.

    стр 53. в PDF не получилось.

    Экран 6
    Где ХХХ = текущее положение КЗР (расчетное в %).
    При нажатии сочетания кнопок + контроллер переходит в режим ручного
    управления положением задвижки контура:
    а) блокируются все остальные экраны, кроме пятого;
    б) при нажатии кнопки контроллер выдает сигнал на открытие задвижки (в случае,
    если задвижка аналоговая – плавно увеличивается значение выходного сигнала; в случае
    наличия задвижки, управляемой двумя ВУ, будет включен соответствующий ВУ на время
    нажатия кнопки). При нажатии контроллер выдаст сигнал на закрытие задвижки.
    в) при нажатии кнопки будет осуществлен выход из режима ручного управления КЗР.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МАЯК Посмотреть сообщение
    Это плохо. Очень плохо. Очень плохо читаем инструкции
    Начнем с того что КЗР никаких % не показывает!! АБСОЛЮТНО никаких! Словно его вообще нет!! Но при этом он есть!! И он не работает!!!

    Я не думаю что ручное управление сработает...

    Скажу заранее: подключалось все по схеме "быстрый старт"! В подключении НИКАКОЙ ошибки быть не может!!!

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Датчики температуры на какие входа включил? На 1, 4 и 6?
    Да! Наружняя и два контура!!

  9. #19
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirigan89 Посмотреть сообщение
    Да! Наружняя и два контура!!
    Посмотри внимательно, возможно в конфигурации прописаны лишние аналоговые входа, соответствующие контуру 2. А контроллер воспринимает это как аварийную ситуацию.
    Для обоих контуров у тебя должна быть примерно такая картинкаНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_0325.JPG 
Просмотров:	611 
Размер:	1.93 Мб 
ID:	20522, если всё нормально.
    Так как эта тема единственная по ТРМ232 хочу задать свой вопрос к разработчикам:
    На выложенной картинке видно, что задание на температуру в контуре совпадает с ее значением, но в этот момент регулятор довольно активно закрывал клапан. Предполагаю, что
    это происходило потому, что отклонение обратной температуры было больше установленного значения (гистерезис +;гистерезис -), и регулятор переключился на регулирование по
    обратной температуре. Я правильно понял написанное в РЭ?
    Но есть одно возражение на такой алгоритм - настройки регулятора при регулировании по прямой температуре в контуре и при регулировании по обратной должны быть разными,
    так как обратная температура более инерционна. Следовательно, при перехвате на регулирование по обратке может возникнуть автоколебательный процесс.
    Но ведь функцию контроля обратки можно организовать достаточно просто- внести коррекцию в задание на прямую температуру по отклонению обратки с настраиваемым коэффициентом
    влияния. В этом случае контур регулирования не меняется, настройки регулятора остаются те же и автоколебательный процесс исключен.
    Прошу тех, кто столкнулся с этим явлением высказать свое мнение.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 23.10.2015 в 15:20.

  10. #20

    По умолчанию

    Нашел решение!!!!

    Оказывается температура обратки ОБЯЗАТЕЛЬНА в этом приборе! Т.е. стоит там датчик или нет, она должна быть, иначе прибор работает некорректно!!! Выключение датчика в параметрах ни к чему не приводит!!

    В моем случае работает только первый контур!! А чтоб и второй контур работал как надо, нужно или ставить датчики на обратку, или имитировать их присутствие... Т.к. в моей ситуации датчиков обратки нет, я замкнул перемычками клемники 18, 19 и 29, 30, в параметре "тип датчика" на датчики 3 и 5 поставил значение ТП ТХК (L). После этого прибор стал показывать температуру обратки 28 градусов на обоих контурах, но самое главное он начал работать как надо, оба контура!!!!

    Всем спасибо за обсуждение!!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:42
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  4. ТРМ32.Щ4.01 подключение к ПЛК
    от eQualiZe в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 12:14
  5. Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 18:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •