    Приветствую!!
    Пожалуйста помогите разобраться:

    Есть ТРМ232М-01 и два контура отопления! Всего к прибору подключено:
    Т наружняя
    Т подачи в контур 1
    Т подачи в контур 2
    КЗР 1
    КЗР 2
    МР1
    питание от сети 220

    При этом КЗР 1 работает как нужно! А КЗР 2, периодически получает сигналы "только" на открытие, независимо ни от температуры, ни от чего вообще и, доходя до крайнего положения, продолжает получать сигналы на открытие, так что и вручную КЗР не покрутишь! Схема подключения пересмотрена множество раз, уже голову сломал! Помогите понять в чем причина!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirigan89 Посмотреть сообщение


    Схема подключения пересмотрена множество раз, уже голову сломал! Помогите понять в чем причина!
    Схему в студию. Вместе поломаем.
    Информации, как сам понимаешь, мало.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МАЯК Посмотреть сообщение
    Схему в студию. Вместе поломаем.
    Информации, как сам понимаешь, мало.
    Схема взята отсюда:
    http://www.owen.ru/uploads/trm232m-0...tart_02-a3.pdf
    "РЕЖИМ СТАНДАРТ 3. ДВА КОНТУРА. ОТОПЛЕНИЕ"

    КЗР 3-хпозиционные, т.е. "открыть", "закрыть", "ноль (или общий)" (или я ошибаюсь?)

    Всего в системе 3 контура. 1 на первый ТРМ, 2 других на второй с МР1. По схеме, питание на КЗР 2 подал от первого ТРМ (с одним контуром), может в этом причина? Хотя в принципе не может быть...

    Еще нюанс: по схеме, питание 24В подается на дискретные входы через перемычки... но этого не было сделано, ввиду того что туда ничего не подключено...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    На табло КЗР 2 на сколько % открыт? На 100?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МАЯК Посмотреть сообщение
    На табло КЗР 2 на сколько % открыт? На 100?
    Нет! показывает 0%

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirigan89 Посмотреть сообщение
    Нет! показывает 0%
    А КЗР 2, периодически получает сигналы "только" на открытие

    На КЗР 2 поменяй местами "открыть" и "закрыть".

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МАЯК Посмотреть сообщение
    На КЗР 2 поменяй местами "открыть" и "закрыть".
    Пробовал!!)))

    Тогда идет сигнал "только" на закрытие! Также до крайнего положения и дальше, не смотря на температуру!

  8. #8

    По умолчанию

    Он не регулируется! Тупо идет в одну сторону постоянно! Если даже какое нибудь реле неисправно - он бы останавливался, когда разница в температуре появлялась. А он идет до крайнего положения, пока не упрется и продолжает получать сигналы, только уже на месте стоит!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Ну тогда получается, что контур 2 не включен?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МАЯК Посмотреть сообщение
    Ну тогда получается, что контур 2 не включен?
    Включен!!!!

    Если он выключен, КЗР 2 не получает сигналы!
    А при включении, с интервалом в 5-10 сек. идут сигналы! Только в одну сторону!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:42
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  4. ТРМ32.Щ4.01 подключение к ПЛК
    от eQualiZe в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 12:14
  5. Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 18:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •