Показано с 1 по 8 из 8

Тема: VEGA-T и СПК 207

  1. #1

    По умолчанию VEGA-T и СПК 207

    Есть на котельной вот такой шкаф ЩСМ-1ДТ Украинской компании Иега-Т. Интерфейс 485 MODBAS имеется. Вопрос. Как подружить эти два устройства, чтобы данные с этого шкафа передавались на СПК?
    P/S Ногами прошу не пинать за вопрос. Новичок я в этом...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Как минимум программу для СПК создать.
    Могу поспособствовать небезвозмездно. Пишите в Л\С

  3. #3

    По умолчанию

    Это понятно. Адресацию со шкафа как посмотреть. Описания на шкаф нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Такой ?
    http://www.vega-t.com/%D0%BA%D0%BE%D...%D1%81%D0%BC-1


    Где географически все находится?

  5. #5

    По умолчанию

    Такой. Крым.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    А ЩСМ-2ДТ физически присутствует?
    Если да, то можно попробовать обмен снять, по описанию там простой опрос идет.

  7. #7

    По умолчанию

    Присутствует, но не подключен. Есть на 485 модем подключенный «УСД-3.2».

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если с модема информация на USO-3.4 к диспетчеру выводится, то лог наверно можно снять, если параллельно к RS485 через usb конвертер подцепиться.
    Софт например этот подойдет - Advanced Serial Port Monitor.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •