Тема: Проблема с загрузкой программы на СПК107

  1. #1

    По умолчанию Проблема с загрузкой программы на СПК107

    Здравствуйте, товарищи! появился у нас проект на ОВЕНе, вопросик сразу.
    Имеется СПК107 и 10 модулей ввода/вывода серии Мх (3х8АС,2х8А, 32Р,2х8ДФ, 2х6У).
    Пишу простенькую программу и добавляю в конфигураторе модули.
    При добавлении более 3 модулей и попытке залить программу (просто опрос всех модулей) вылазит ошибка

    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    Приложение актуально
    [INFORMATION] Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 15376 байт
    [INFORMATION] Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память и Код: высший используемый адрес: 3000000, самый большой промежуток памяти: 15376 (2984624 %)
    [INFORMATION] Область памяти 1 содержит Retain-данные: высший используемый адрес: 4064, самый большой промежуток памяти: 4064 (4064 %)
    [ERROR] Internal error:System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolExport.AddTyp es(ICompileContext comcon, LList`1 types, IScope scope, SymbolConfigSignatureTable datatypesSignsTable) at _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolConfigObject. AddLanguageModel(Boolean& bObjectModified) at _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolConfigWatcher .OnLanguageModelMgr_AddLateLanguageModel(Object sender, AddLanguageModelEventArgs e) at _3S.CoDeSys.Core.LanguageModel.AddLanguageModelEve ntHandler.Invoke(Object sender, AddLanguageModelEventArgs e) at _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.OnAddLateLanguageModel(AddLanguageModelEventAr gs e) at _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.DoLocation(Guid guidApplication, Boolean bOnlineChange, Boolean bTestOnly, Boolean bAddLateLanguageModel, Boolean bBootProject, Boolean& bCodeChanged, Boolean& bInterfacesChanged, Boolean& bInitValueChanged) at _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.(Guid , Boolean , Boolean , Boolean , IOnlineChangeDetails& , IMessage[]& , IMessage[]& )
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!


    Что я делаю не так? при 3 модулях обмен идет!
    Или опрашивать модули с помощью библиотек ОВЕН ? спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png error.png (129.8 Кб, Просмотров: 47)

  2. #2

    По умолчанию

    проверить список переменных, добавленных в "символьную конфигурацию". Возможно какая-то из них удалена из проекта. Это предположение. Я не специалист по линейке СПК. А специалисты (или техподдержка) подскажут точнее, куда именно копать. И еще принято в случае наличия проблем прилагать проект, чтобы была возможность посмотреть и подсказать быстрее.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    проверить список переменных, добавленных в "символьную конфигурацию". Возможно какая-то из них удалена из проекта. Это предположение. Я не специалист по линейке СПК. А специалисты (или техподдержка) подскажут точнее, куда именно копать. И еще принято в случае наличия проблем прилагать проект, чтобы была возможность посмотреть и подсказать быстрее.
    О какой техподдержке речь идет? Пытался дозвониться по круглосуточному номеру что на сайте указан. Что-то неполучилось...

  4. #4

    По умолчанию

    Приложил файл проекта, символьной конфигурации вообще нет..
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Ребят, открыл символьную конфигурацию, действительно.
    При добавлении модулей 8А они выделены серым цветом с каким то атрибутом, полазил по русской документалке - про символьную конфигурацию вообще ни слова( как быть?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 2.png (70.4 Кб, Просмотров: 67)

  6. #6

    По умолчанию

    можно просто галки снять и все) в другом случае вроде как можно удалить (если получится) раздел дерева "символьная конфигурация".

Похожие темы

  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  3. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 17:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 11:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 10:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •