Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Управление температурой печи

  1. #1

    По умолчанию Управление температурой печи

    Добрый день! подскажите пожалуйста прибор который удовлетворил бы следующей задаче:
    есть печь, требуется шагово повышать температуру до нужного уровня (кол-во шагов и шаг должен задаваться), после чего выключаться.
    управление питанием лучше всего реализовать на полупроводниках. пока склоняюсь к такому:
    HD8025LA (Однофазное реле расчитанное на комутацию напряжения 10…220В до 80А. Выходной элемент - симистор. Управление - унифицированный сигнал тока 4…20 мА.)

    Что можете посоветовать из продукции OWEN?

  2. #2

    По умолчанию

    Какое количество шагов и программ требуется?
    Выход"С" - симисторный, является дискретным ВУ. Для плавного управления (сигнал 4...20мА) нагрузкой посредством ТТР вам на терморегуляторе необходим выход типа "И".

  3. #3

    По умолчанию

    шагов 10. 3-4 программы предустановленные. чтобы при включении можно было выбирать нужную

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    посмотрите ТРМ 251, 3 программы по 5 шагов

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    посмотрите ТРМ 251, 3 программы по 5 шагов
    Добавлю информации к ответу. Прошив прибор на новую прошивку 2.10 есть возможность настроить прибор на работу по одной программе, в которой будет до 15 шагов.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.06.2015
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Как подключить Овен Мсд 200 к термодату, например, 16е3, для сбора данных?

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за советы, это действительно то что нужно!
    Еще один вопрос - какой датчик температуры воздуха использовать? диапазон от 0 до 150гр

  8. #8

    По умолчанию

    Есть стандартное решение по измерению темп. воздуха: http://www.owen.ru/catalog/termopreo...i_modifikatcii

  9. #9

    По умолчанию

    Я видел, но там диапазон у датчиков максимум до 125 как я понимаю

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.Подбираю оборудование для печи хлебопекарной.Выбрал реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ501.Помогите подобрать датчик температуры для него.Условия такие:температура до 400 °C,толщина стенки печи 300 мм.Датчик должен пройти через минвату и выступать из стены внутри камеры максимум на 5 см.

Похожие темы

  1. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:58
  2. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 12:23
  3. управление температурой хим. реактора
    от Олег Бренько в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 15:51
  4. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59
  5. управление температурой ТРМ151
    от Guest ! в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы