    По умолчанию ТРМ148 полуработает по RS-485

    День добрый!
    Есть три одинаковых и купленных одновременно ТРМ148. Подключены к одному COM-порту RS-485-Ethernet сервера NetCom 813. Больше на линии приборов нет. Два из трех приборов работают по RS-485 и по одному, и в паре на этой линии нормально. Третий прибор не работает один, а при включении трех одновременно - перестают работать все. Работоспособность проверяю Конфигуратором ТРМ148, проверкой связи.
    И, наконец, самая главная загадка - "нерабочий" ТРМ завелся через шнурок MOXA RS-485 - USB, подключенный к другому компу (уж не знаю, важно это или нет).
    Параметры связи, естественно, везде одинаковые, 9600, 8-n-1. Адреса 16, 24 и 32 (хотя их тоже пробовал менять, как и скорость 38,4 пробовал и таймаут с 5 на 50 менял).
    Провода меня по разному, самый надежный, так сказать, тест - взял два провода питания и два провода связи с рабочего ТРМ и на них подключил "нерабочий" - не помогло.
    Есть ли а кого какие-то варианты, что это может быть и как еще проверить прибор?
    Поменяют ли по гарантии такой прибор? Ведь он "типа" работает через USB-шнурок.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    попробуйте адреса 16 32 48

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал другие адреса - не помогает. Да, и один он не работает, а там адрес уже не важен.
    Еще уточню - длина линии - 3-4 метра, оборудование в одном шкафу находится.

  4. #4

    По умолчанию

    Возможно все дело в преобразователе интерфейсов. Странная конечно ситуация. Подключали и один 148 и два на линию, все работает корректно, но через АС4.

  5. #5

    По умолчанию

    Я склонен считать, что все таки дело в ТРМе, просто очень непонятная проблема. Ведь два других работают нормально, а этот нет. Вроде как не в преобразователе дело.
    Этот форум специалисты фирмы ОВЕН читают? Отвечают здесь?

  6. #6

    По умолчанию

    Читают и отвечают. Но быстрее по почте или телефону. Если есть подозрения что не работает ТРМ, то обращайтесь в сервисный центр для диагностики. Если есть возможность, привозите в техподдержку (2-ая Энтузиастов д5к5), подключим и проверим.

  7. #7

    По умолчанию

    К сожалению находимся за 1000 км от дефолт сити, поэтому только через пересылку. Сейчас нашел еще один ТРМ148 в запасе, свожу его на объект, подключу, если заработает, значит все таки проблема в том ТРМе.

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:22
  3. ИНТЕРФЕЙС RS-485 ТРМ148 и SE zelio logic SR3
    от oka859 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 17:56
  4. Управление ТРМ148 по RS-485
    от CoolleR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 17:30

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •