Тема: Подскажите по работе с ПД200-ДД

  1. #1

    По умолчанию Подскажите по работе с ПД200-ДД

    Помогите пожалуйста разобраться с настройкой прибора.

    Прибор с диапазоном измерения на 40 кПа, как мне объяснили универсальный.
    Приобретался для измерения уровня в деаэраторном баке.
    Расстояние между трубками 1000мм.

    Подключение обычное с расширительным бачком.

    Подключил, уравнял с атмосферой обе камеры, произвел корректировку нуля.
    Заполнил верхний расширительный бочек водой.
    Установил нижнюю шкалу в 0, верхнюю в 10, ед.изм. в кПа.
    При уровне немного (20-30 см.) выше нижнего, на приборе показывается 17 кПа., при изменении верхней шкалы с 10 на 40 кПа, результат тот-же.

    В общем показывает какуе-то ерунду.
    (импульсные линии чистые)

    Что делаю не правильно?


    P.S.
    Очень расстроила инструкция, совершенно отсутствуют примеры подключения импульсных лини, примеры экранов настройки мало того, что выглядят по другому, так еще и их количество не совпадает, пункты меню не расписаны.
    Оторвать за такую инструкцию все, что только можно...

  2. #2

    По умолчанию

    А на приборе он и будет показывать сколько есть. Изменением диапазона вы токовый выход корректируете, то есть задаете, какому давлению соответствует 20 мА.

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е. цеплять вторичный прибор и уже по нему смотреть?
    Допустим на ПД200-ДД выставляю шкалу 0-1000мм. далее на трм 151 тоже ставлю 0-1000 ?

  4. #4

    По умолчанию

    При уровне в 20-30 см у Вас давление воды должно быть 2 - 3 кПа по идее. Откуда лишние 14 - 15 кПа берутся? Столб воды от от нижней трубки до датчика 1,4 - 1,5 метра давит? А от верхней не давит? Надо или трубки заполнить нормально, или нижний предел откорректировать соответственно.
    http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-16407.html

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    При уровне в 20-30 см у Вас давление воды должно быть 2 - 3 кПа по идее. Откуда лишние 14 - 15 кПа берутся?
    Вот и я об этом
    Коррекцию нуля производил при пустых камерах или нужно с водой по нижнему уровню это делать?

  6. #6

    По умолчанию

    После долгих танцев с бубном, была найдена причина.
    В нижней линии образовывалась воздушная пробка которая из-за отсутствия давления (на момент подключения) и приводила к неверным измерениям, вместо ~15 кПа выдавала 3 кПа.

    Baitullin Благодарю за участие.

    ОВЕН - Создайте нормальную инструкция, а не этот мусор, из-за которого только больше вопросов, чем пользы (что не устраивает см. выше.)

    Сам прибор понравился, посмотрю как поведет себя в дальнейшей работе.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:25
  2. Овен- ПД200-ДД и ПД100-ДИ
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 21:07
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 12:42
  4. подскажите по работе с массивами
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •