Тема: ПЧВ для мостового крана

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ для мостового крана

    Доброго дня.
    Товарищи, помогите с автоматизацией мостового крана.
    Грузоподъёмность небольшая, 5 тон. Двигатель 5,5 кВт + тормозная система.
    Хочу использовать ПЧВ203-5К5.
    Нужно ли использовать тормозные резисторы?
    Можно ли запрограммировать, так чтобы, при подъёме была одна уставка частоты, а при опускании вторая, или можно использовать одну уставку?
    Какая частота оптимальна?
    Нужно ли использовать торможение постоянным током или тормозным резистором если используется механический тормоз?
    Последний раз редактировалось rusivan; 14.10.2015 в 22:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Есть механический тормоз.
    Алгоритм, такой: при нажатии кнопки "пуск", отпускается тормоз (сразу), но когда кнопка пуск отпущена и начинается замедление двигателя, на определённой частоте (пусть будет 5Гц), тормоз снова срабатывает.
    Хочу сделать две уставки по скорости. Все торможения двигателя, кроме механического тормоза отключить, для снижения нагрузки на ПЧВ при удержании двигателя. Тормозить будет только механика.

  3. #3

    По умолчанию

    Ростехнадзора на Вас нет.
    Скажем так, у ОВЕНа нет ПЧВ для крановых применений. Там все не так просто в плане безопасности.
    Последний раз редактировалось ASo; 15.10.2015 в 14:20.

  4. #4

    По умолчанию

    Скажем так, у ОВЕНа нет ПЧВ для урановых применений. Там все не так просто в плане безопасности.
    согласен и не очень! в этом плане и такой ПЧ как митсубиси не гарантирует безопасность, пока не снимешь питание.....контактор и старые добрые блокировки спасут, представьте себе видел места, где не ступала нога технадзора....

  5. #5

    По умолчанию

    При чем тут Митсубиси (производитель)? Есть специальные крановые ПЧВ.

  6. #6

    По умолчанию

    Посмотрел механический тормоз. Он сделан так, что при отключенном питании, колодки всегда зажаты.
    Тут просто, такая ситуация, что частотник лежит на складе, просто решили его пристроить.
    Но для общего развития, какие частотники советуете для подъемных механизмов?
    Последний раз редактировалось rusivan; 15.10.2015 в 20:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Кроме этого должна быть отдельная цепь безопасности по скорости троса.
    По поводу частотников - запрос в поиск. Здесь их называть нельзя.

  8. #8

    По умолчанию

    На Сименс железно сделаете.
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....

  9. #9

    По умолчанию

    Опять бред.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Опять бред.
    да а что не бред?
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 09:00
  2. Выбор ПЧВ для вытяжки
    от KIVSV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 09:02
  3. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  4. Modbus для ПЧВ ОВЕН
    от AVM в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •