Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СМИ-1 гаснет табло

  1. #1

    По умолчанию СМИ-1 гаснет табло

    Добрый день.

    Периодически (5-6 раз в час) гаснет табло у СМИ-1 на несколько секунд. Связь ПЛК 100 (master) - СМИ1 (slave) по ModBus RTU. То есть при работе панель перестает отвечать ( 81 ошибка в ПЛК),40-50 ошибок за раз, затем всё восстанавливается и полчаса панель может работать без ошибок, затем все повторяется. По ModBus-ASCII всё работает хорошо. Кто-нибудь с таким сталкивался? В каком направлении можно покопать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Подскажите, где можно посмотреть пример использования СМИ-1?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Периодически (5-6 раз в час) гаснет табло у СМИ-1 на несколько секунд. Связь ПЛК 100 (master) - СМИ1 (slave) по ModBus RTU. То есть при работе панель перестает отвечать ( 81 ошибка в ПЛК),40-50 ошибок за раз, затем всё восстанавливается и полчаса панель может работать без ошибок, затем все повторяется. По ModBus-ASCII всё работает хорошо. Кто-нибудь с таким сталкивался? В каком направлении можно покопать?
    Плохая карма...
    Способы решения: Поблагодарите кого-нибудь не один, а два раза за оказанную услугу))

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Подскажите, где можно посмотреть пример использования СМИ-1?
    Использование в какой схеме?

    spectrum48k:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post182397
    Последний раз редактировалось Атаман; 17.10.2015 в 21:55.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    В связке ПЛК СМИ-1, передача в СМИ-1 переменных, считывание с СМИ-1 состояния дискретных входов и изменение каких либо уставок.

  6. #6

    По умолчанию

    Эдуард_Н:

    На диске с ПЛК есть примеры.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Спасибо большое

  8. #8

    По умолчанию

    Подниму темку.

    Заметил, что 81 ошибка возникает при срабатывании реле на ПЛК-100. То есть на протоколе Modbus-ASCII примерно раз в 50-60 срабатываний э/м реле (замыкании или размыкании) случайным образом появляется одна или несколько ошибок 81.

    Может у кого-нибудь есть мысли почему это может происходить?

  9. #9
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    развязку цепей питания для ПЛК,СМИ и релюшек надо делать через трансформаторы по уму
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Подниму темку.

    Заметил, что 81 ошибка возникает при срабатывании реле на ПЛК-100. То есть на протоколе Modbus-ASCII примерно раз в 50-60 срабатываний э/м реле (замыкании или размыкании) случайным образом появляется одна или несколько ошибок 81.

    Может у кого-нибудь есть мысли почему это может происходить?
    Нагрузку, которую коммутирует релейный выход, надо обязательно зашунтировать демпфирующей цепочкой. Если нагрузка питается переменным напряжением, то это будет RC-цепочка, а если постоянным напряжением, то диод.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.11.2015 в 17:43.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПЛК100 и цифрового табло
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 07:03
  2. Измерение и вывод температуры на табло
    от niklit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 13:01
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 21:00
  4. Гаснет дисплей на СМИ1
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 18:36
  5. Дублирующее табло
    от confiden в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 14:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •