Цитата Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
true это значение "1", а false значение "0". В Вашем расписании 1-это включение света, 0- выключение света.
можно взять лампу на 24в, подключить на нее "+" от 24в, "-"от 24в подключить на 1 разъем выхода1(реле1). Второй разъем выхода 1 подключить на второй контакт лампы, когда вы будете записывать значения true и false на реле1 лампочка будет вкл\выкл
Спасибо,с этим разобрался. В ручную всё работает. Осталось дело за малым, запустить "автомат". Где-то какая-то "залипуха",а понять не могу. Записи в задаче№1 (управление уличным освещением) изменяются, согласно файла-расписания, т.е. текущая запись (дата, год, время) и состояние выхода соотвествует файлу расписания, следущая запись так же соотвествует (дата, год и время выключения). Почему не срабатывают релюшки в контроллере-не понятно.Что ещё я не доделал?на что обратить внимание, на какие настройки???