Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Помогите с ОРС сервером

  1. #11

    По умолчанию

    Спасибо! Как же все запутано, однако...

  2. #12

    По умолчанию

    В продолжении истории...
    Да действительно все получилось (после долгих плясок с бубном!).
    Пляски заключались в том, что при использовании конфигуратора работает протокол Овен и нем нельзя переключиться на протокол Modbus.
    А при использовании протокола Modbus не работает конфигуратор.
    Может быть имеет смысл указать это в явном виде при запуске конфигуратора?
    А еще лучше доработать сам конфигуратор для работы под протоколом Modbus?

    С уважением.

  3. #13

    По умолчанию

    Продолжение плясок с бубном...
    Первая попытка запуска на реальном оборудовании
    Конфигурация оборудования:
    1. М..110-8Р адр 8
    2. М..110-8И адр 16 + БУСТ (соответственно источник питания 24В в комплекте)
    3. М..110-8А адр 24
    4. АС4

    ОРС сервер ОВЕН (в редакции от 20.10.2015 видимо последний вариант).
    Протокол MODBUS-RTU 19200 8N2.
    Приборы в ОРС сервер вставлены из соответствующей библиотеки.
    Сервер запускается с признаками качества всех сигналов GOOD.
    Результаты следующие:
    1. М..110-8Р адр 8
    При изменении поля "Значение" с 0 на 1000 и обратно происходит срабатывание и отпускание соответствующего выхода. Все адекватно.
    2. М..110-8А адр 24
    При подключении датчика на вход прибора поля "Значение" отражают адекватные данные.
    3. М..110-8И адр 16 + БУСТ
    При изменении поля "Значение" от 0 до 1000 и обратно происходит изменение соответствующего поля.
    При этом сигнал на выходе прибора физически не изменяется и равен "0" и соответственно на индикаторе БУСТа отражается мощность "0".

    Увеличение времени между запросами до 100 мсек и периода опроса до 3 сек. для всех приборов результатов не дают.

    Единственный способ заставить М..110-8И адр 16 + БУСТ работать правильно:
    1. Остановить сервер.
    2.Снять питание с М..110-8И .
    3.В конфигурации М..110-8А отключить (убрать) все теги "Значение в представлении с плавающей точкой".
    4.Запустить сервер
    Далее все работает адекватно.

    Версия прошивки М..110-8И 1.10

    Возникают следующие вопросы:

    1.Почему ОРС сервер не отражает истинное состояние физического выхода прибора М..110-8И ?
    2.Можно ли заставить работать указанную комбинацию приборов в полной конфигурации?

    С уважением.

  4. #14

    По умолчанию

    Появился еще один вопрос.
    Как ОРС сервер ОВЕН MODBUS-RTU определяет, что используются только библиотечные устройства?
    Дело в том, что у меня ОРС сервер "отлетает" через 30 мин.
    Как я конфигурировал сервер....
    1.Создал новый узел, настроил, и присвоил ему свое имя.
    2.Вставил приборы из библиотеки, откорректировал их имена (в системе присутствует 3 однотипных устройства).
    3.Удалил из приборов ненужные теги (для снижения трафика и устранения проблемы описанной выше в сообщении #13)

    Запустил сервер.
    Работает.
    Остановил сервер. В логе увидел (в самом начале) информационное сообщение о предупреждении.
    Сервер остановился через 30 мин.

    Как мне избежать еще и этой "засады"?

  5. #15

    По умолчанию

    Попытался повторить отключение сервера через 30 мин.
    Не получилось, хотя один раз компьютер почему-то ушел в перезагрузку....
    Во вложенном архиве результаты моих экспериментов с разными конфигурациями ОРС сервера (конфигурации приборов не изменялись) и соответственно логи.
    Full.log и M_8r_8i_8a_full.sc работа с приборами "чистыми" из библиотеки
    Rab.log и M_8r_8i_8a.sc работа с приборами из библиотеки, откорректированными под мои нужды.

    Разница в поведении описана в сообщении #13
    Вложения Вложения

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Продолжение плясок с бубном...
    Первая попытка запуска на реальном оборудовании
    Конфигурация оборудования:
    1. М..110-8Р адр 8
    2. М..110-8И адр 16 + БУСТ (соответственно источник питания 24В в комплекте)
    3. М..110-8А адр 24
    4. АС4

    ОРС сервер ОВЕН (в редакции от 20.10.2015 видимо последний вариант).
    Протокол MODBUS-RTU 19200 8N2.
    Приборы в ОРС сервер вставлены из соответствующей библиотеки.
    Сервер запускается с признаками качества всех сигналов GOOD.
    Результаты следующие:
    1. М..110-8Р адр 8
    При изменении поля "Значение" с 0 на 1000 и обратно происходит срабатывание и отпускание соответствующего выхода. Все адекватно.
    2. М..110-8А адр 24
    При подключении датчика на вход прибора поля "Значение" отражают адекватные данные.
    3. М..110-8И адр 16 + БУСТ
    При изменении поля "Значение" от 0 до 1000 и обратно происходит изменение соответствующего поля.
    При этом сигнал на выходе прибора физически не изменяется и равен "0" и соответственно на индикаторе БУСТа отражается мощность "0".

    Увеличение времени между запросами до 100 мсек и периода опроса до 3 сек. для всех приборов результатов не дают.

    Единственный способ заставить М..110-8И адр 16 + БУСТ работать правильно:
    1. Остановить сервер.
    2.Снять питание с М..110-8И .
    3.В конфигурации М..110-8А отключить (убрать) все теги "Значение в представлении с плавающей точкой".
    4.Запустить сервер
    Далее все работает адекватно.

    Версия прошивки М..110-8И 1.10

    Возникают следующие вопросы:

    1.Почему ОРС сервер не отражает истинное состояние физического выхода прибора М..110-8И ?
    2.Можно ли заставить работать указанную комбинацию приборов в полной конфигурации?

    С уважением.

    Здравствуйте!
    Данная проблема была в прошивке модуля МУ110-8И.
    сейчас эта проблема решена в прошивке 2.00
    Последний раз редактировалось Артем Жучков; 10.02.2016 в 11:06.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от XIMera410 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Данная проблема была в прошивке модуля МУ110-8И.
    сейчас эта проблема решена в прошивке 2.00
    Спасибо!
    Однако возникает вопрос где взять эту прошивку и как ее "залить" в прибор?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Однако возникает вопрос где взять эту прошивку и как ее "залить" в прибор?
    Напишите запрос на support@owen.ru на сотрудника Багаева Евгения. Вам вышлют прошивальщик

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. связь модулей Овен с ОРС сервером
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 21:11
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 16:27
  3. проблема с орс сервером
    от alex3000plus в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 12:56
  4. Проблема с ОРС сервером
    от SeZon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 13:54
  5. работа с орс сервером
    от Активист в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 15:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •