Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Помогите с ОРС сервером

  1. #1

    По умолчанию Помогите с ОРС сервером

    Доброго времени суток!
    Собственно вопрос относится к разработчикам ОРС сервера QWEN.
    Суть проблемы:
    В системе присутствуют приборы ПЧВ1, СИ-30, ТРМ201 и еше несколько Мх110-хх.
    Пытаюсь найти подходящий OWEN OPC сервер.
    Варианты
    1.Старый OWEN OPC сервер RS-485 по протоколу MODBUS:
    -отсутствуют в стандартных приборах ПЧВ, ТРМ201.
    -конфигурация СИ-30 "заточена" под протокол OWEN (с трудом в этом разобрался) в результате чего
    при значении счетчика =1 в системе отражается величина 65536 - дальше можно не смотреть.....
    -Мх110-хх вроде бы работают нормально.
    2.Новый OWEN OPC сервер по протоколу MODBUS:
    -Си-30 работает нормально но в конфигурации отсутствуют параметры уставок (U1,U2) и времен (t1,t2)
    очень непонятно, но меня это не устраивает...
    - остальное просто не проверял.
    3.Старый OWEN OPC сервер RS-485 по протоколу OWEN
    -отсутствует в стандартных приборах ПЧВ,
    -Си-30 работает нормально
    -ТРМ201 не проверял
    -Мх110-хх вроде бы работают нормально.
    4.Новый OWEN OPC сервер по протоколу OWEN.
    тут в конфигурации стандартных приборов вообще ничего нет!

    Пожалуйста подскажите что мне делать?
    Очевидный вариант: покупать у того-же InSat?

    С уважением.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Собственно вопрос относится к разработчикам ОРС сервера QWEN.
    Суть проблемы:
    В системе присутствуют приборы ПЧВ1, СИ-30, ТРМ201 и еше несколько Мх110-хх.
    Пытаюсь найти подходящий OWEN OPC сервер.
    Варианты
    1.Старый OWEN OPC сервер RS-485 по протоколу MODBUS:
    -отсутствуют в стандартных приборах ПЧВ, ТРМ201.
    -конфигурация СИ-30 "заточена" под протокол OWEN (с трудом в этом разобрался) в результате чего
    при значении счетчика =1 в системе отражается величина 65536 - дальше можно не смотреть.....
    -Мх110-хх вроде бы работают нормально.
    2.Новый OWEN OPC сервер по протоколу MODBUS:
    -Си-30 работает нормально но в конфигурации отсутствуют параметры уставок (U1,U2) и времен (t1,t2)
    очень непонятно, но меня это не устраивает...
    - остальное просто не проверял.
    3.Старый OWEN OPC сервер RS-485 по протоколу OWEN
    -отсутствует в стандартных приборах ПЧВ,
    -Си-30 работает нормально
    -ТРМ201 не проверял
    -Мх110-хх вроде бы работают нормально.
    4.Новый OWEN OPC сервер по протоколу OWEN.
    тут в конфигурации стандартных приборов вообще ничего нет!

    Пожалуйста подскажите что мне делать?
    Очевидный вариант: покупать у того-же InSat?

    С уважением.
    Добрый день. Спасибо за обращение.

    На данный момент новый ОРС сервер находится в предрелизном состоянии. Поэтому некоторые параметры приборов могут отсутствовать, но мы фиксируем каждое обращение и добавляем параметры.

    Мы в течение дня добавим недостающие параметры в СИ-30 и вы сможете использовать новый ОВЕН ОРС сервер.
    Если в каком-то из приборов не хватает параметров - пишите, мы тоже их добавим.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спасибо за обращение.

    На данный момент новый ОРС сервер находится в предрелизном состоянии. Поэтому некоторые параметры приборов могут отсутствовать, но мы фиксируем каждое обращение и добавляем параметры.

    Мы в течение дня добавим недостающие параметры в СИ-30 и вы сможете использовать новый ОВЕН ОРС сервер.
    Если в каком-то из приборов не хватает параметров - пишите, мы тоже их добавим.
    Добавили недостающие параметры в СИ 30
    Можете скачать с Яндекс диска https://yadi.sk/d/WrayQ7OzjhppC

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

  5. #5

    По умолчанию

    Попробовал предложенный вариант сервера.
    Сервер запущен по протоколу Modbus.
    Ну и поисследовал его, естественно.
    Попытался подключить ТРМ201.
    Результат не порадовал...
    Суть огорчения:
    Первоначальное конфигурирование с помощью конфигуратора ТРМ2хх проходит успешно.
    Конфигуратор определяет прибор как ТРМ201 v03.002 и вроде как все хорошо.
    При запуске сервера на исполнение сервер не получает ответа от прибора и, соответственно качество пакетов - BAD.
    Настройки сервера: COM6 (RS485 через АС-4) 19200 8N1 Modbus
    Настройки прибора: 19200 8N1 adr32
    В чем причина?
    Что делать?

    С уважением

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Попробовал предложенный вариант сервера.
    Сервер запущен по протоколу Modbus.
    Ну и поисследовал его, естественно.
    Попытался подключить ТРМ201.
    Результат не порадовал...
    Суть огорчения:
    Первоначальное конфигурирование с помощью конфигуратора ТРМ2хх проходит успешно.
    Конфигуратор определяет прибор как ТРМ201 v03.002 и вроде как все хорошо.
    При запуске сервера на исполнение сервер не получает ответа от прибора и, соответственно качество пакетов - BAD.
    Настройки сервера: COM6 (RS485 через АС-4) 19200 8N1 Modbus
    Настройки прибора: 19200 8N1 adr32
    В чем причина?
    Что делать?

    С уважением
    Добрый день.

    Спасибо за обращение, будем разбираться.

    Не могли бы вы прислать скриншоты с настройками ОРС сервера? Это ускорит процесс.

    Скажите, у всех переменных качество BAD? Или какие-то BAD, а какие-то GOOD?

  7. #7

    По умолчанию

    К сожалению ТРМ201 достаточно далеко от меня. Как только я до него доберусь обязательно сделаю.
    С уважением.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробуйте сделать следующие действия:

    1. Включить прибор.
    2. Сконфигурировать сетевые настройки. При этом не забудьте поменять протокол с ОВЕН на Modbus RTU, задать количество стоп-битов - 2 (для опроса по Modbus обязательно (см. руководство стр. 55)).
    3. После конфигурирования сетевых настроек необходимо отключить прибор от сети. Это необходимо для того, чтобы применялись новые настройки.
    4. Настроить ОРС сервер на заданные сетевые настройки прибора. (При этом необходимо закрыть все программы, которые могут занимать COM порт, например конфигуратор).
    5. Запустить ОРС сервер.

    Если не получится, то прошу прислать скриншоты из конфигуратора и ОРС сервера.

  9. #9

    По умолчанию

    Дело в том, что при указанных мной настойках ОРС сервера (Modbus 19200 8N1 (один стоп бит)) приборы МВ110-8А, МВ110-8И, МУ110-8Р , СИ-30 работают с признаками качества GOOD.
    И только ТРМ201 дает BAD !
    Я конечно попробую запустить ТРМ201 с указанными Вами настройками ОРС сервера, однако возникают вопросы:
    1. Будут ли указанные мною приборы (+ПЧВ1) работать с предложенными Вами настройками (после соответствующего конфигурирования)?
    2. Почему указанные мною приборы работают с моими настройками (Modbus 19200 8N1 (один стоп бит))?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что при указанных мной настойках ОРС сервера (Modbus 19200 8N1 (один стоп бит)) приборы МВ110-8А, МВ110-8И, МУ110-8Р , СИ-30 работают с признаками качества GOOD.
    И только ТРМ201 дает BAD !
    Я конечно попробую запустить ТРМ201 с указанными Вами настройками ОРС сервера, однако возникают вопросы:
    1. Будут ли указанные мною приборы (+ПЧВ1) работать с предложенными Вами настройками (после соответствующего конфигурирования)?
    2. Почему указанные мною приборы работают с моими настройками (Modbus 19200 8N1 (один стоп бит))?
    1. Думаю, что будут. Необходимо посмотреть в руководстве на эти приборы. Если там явно не указано, что они работают только с количеством стоп бит = 1, то работать будут.
    2. Потому, что они настроены правильно, следовательно они работают. Тут проблема не в приборах МУ110-8Р, СИ-30, ПЧВ, проблема в ТРМ201, так как в нем опрос по Modbus возможен только, если количество стоп битов = 2.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. связь модулей Овен с ОРС сервером
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 21:11
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 16:27
  3. проблема с орс сервером
    от alex3000plus в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 12:56
  4. Проблема с ОРС сервером
    от SeZon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 13:54
  5. работа с орс сервером
    от Активист в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 15:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •